    #16
    Fehler gefunden...Elektriker hat das N Leiter vom Ventil nicht angeschlossen.... es kühlt jetzt.
    Kann ich jetzt über MDT Bedienzentrale der das Temperatur im Raum auch misst, sagen wir so, das Temperatur auf 19 Grad einstellen, und das FanCoiler fängt an zum Kühlen ? Oder muss Man da irgendwelche Logik machen?

    Kommentar


      #17
      Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
      Fehler gefunden...
      Sehr schön! Also nicht der Fehler, sondern dass dieser jetzt behoben ist...

      Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
      Oder muss Man da irgendwelche Logik machen?
      So ganz schlau werde ich aus der "Softwarebeschreibung" des Aktors auch nicht ohne weiteres. So wie ich das verstehe, kann der Aktor automatisch zwischen Heizen und Kühlen umschalten, auch wenn ein externer Regler einsetzt wird. Eine Logik ist dafür nicht erforderlich.