    Ich gebe zu, es ist keine reine KNX Frage... sondern vielleicht nur 50% ich denke sie passt hier aber doch besser als im anderen Forum.

    Ich baue in meinem neuen Stockwerk eine UV und stelle mir die folgende Frage(n)

    Die Beleuchtung wird über 24V Dali realisiert.
    Im Keller habe ich ein Gateway auf dem noch einige Kanäle frei sind. Darum möchte ich die DALI Leitung in meine UV legen. Diesmal möchte ich mit Hutschienen Netzteil und Hutschienen Dali Treibern arbeiten. Von der UV gehen dann direkt 24V and die untschiedlichen LEDs.

    Welches Kabel wäre denn nun das "richtige" um den Dali Bus aus dem Keller nach oben zu legen? ichI könnte DALI auf die zwei extra Adern des KNX Bus legen - ist zwar praktisch aber Käse...
    Nehme ich ein eigenes KNX Kabel, eine Telefon Leitung oder etwas ganz anderes?



    #2
    Zitat von Tulamidan Beitrag anzeigen
    ichI könnte DALI auf die zwei extra Adern des KNX Bus legen - ist zwar praktisch aber Käse...
    Und auch nicht erlaubt wenn sich noch was anderes in diesem Kabel befindet...

    Telefonleitung ebenso nicht. Dali sollte wie 230V behandelt werden.
    7x1,5-NYM-O wäre in meinen Augen Ideal. Auch wenns mehr Adern als benötigt hat, ist dafür nicht so ein Exot.

    Normale NYM-J geht aber auch, hat halt nen PE dabei...
    Zuletzt geändert von ewfwd; 13.10.2023, 15:49.

    Kommentar


      #3
      Wenn ich euch informiert bin, sollte es nicht nur wie 230V behandelt werden, sondern muss wie 230V behandelt werden, da der DALI Bus im Fehlerfall 230V führen kann und darf.

      Kommentar


        #4
        Draußen in der Welt wird oft DALI über Schwachstromleitungen gesondert geführt, dass ist aber falsch.

        Gut zusammengefasst aus glaubhafter Quelle
        https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE

        Kommentar


          #5
          Vielen Dank, da bin ich ja froh, das mein (Alter) Eli das Memo gelesen hat...nicht...

          Ich nehme jetzt eine NYM-J Leitung. Der Bestand läuft über eine KNX Leitung, ich denke das mache ich auch noch ordentlich.