    MDT LED Controller CC/CV Erfahrungen?

    Ich bin über ein Video von Siwuplan auf die COB 24V LED Streifen 5M 8W/m 640LED/m 10mm - Lichtfarbe: CCT 2700-6500K - Schutzart: IP20 aufmerksam geworden.

    In dem Video wird der MDT LED Controller AKD UP (AKD-0224V.02) und das Netzteil Mean Well HLG-100H-24A verwendet.

    Beim Zusammenstellen der Bestellung bin ich durch Zufall auf den neuen MDT LED Controller CC/CV gekommen. Theoretisch kann ich mir das Netzteil ja sparen, weil der neue LED Controller Netzteil & Controller in einem ist.

    Von dem LED Streifen verwende ich ca. 3 Meter und der AKD-0230CC.02 wäre mit 30 W Ausgangsleistung ausreichend.

    Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?

    #2
    Nö, die 30W Version ist für März angekündigt. Die 60W Version ist kurzfristig verfügbar.

    Kommentar


      #3
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      Nö, die 30W Version ist für März angekündigt. Die 60W Version ist kurzfristig verfügbar.
      Dann muss ich wohl bis März warten. Die 30W Version wollte ich in der Vorwandinstallation im Bad verstecken, damit die Leitungslängen zum benachbarten Flur nicht zu groß werden. Die UV ist ca. 10 Meter entfernt.

      Kommentar


        #4
        Hallo!

        Ich bin auch auf den MDT AKD-0230CC.02 gestoßen. Ich würde da gerne einen 2,5 Meter LED-Strip anhängen. Der hat 10W/m.
        Somit brauch ich 25W.
        Das würde sich mit der 30W-Version ausgehen. Allerdings sind die 30W ja für beide Kanäle in Summe.
        Kann ich die 2 Kanäle brücken? Geht aus der Anleitung für mich nicht genau hervor.

        Wie hast du das gelöst Manuel89 ?

        Kommentar


          #5
          Wieso willst du sie brücken wenn auch ein Kanal die 30W schafft? Soweit ich weiß kann die Leistung auf die Kanäle frei verteilt werden. Also auch 100% auf einen Kanal..da kannst du den 2. Kanal einfach unbenutzt lassen. Zumindest würde ich das erwarten bei einem Tuneable White Gerät dass die Leistung komplett frei verteilbar ist weil sonst hätte man hier bereits ja schon Einschränkungen..

          Ist bei anderen CV Geräten dann auch mit der Absicherung immer doof wenn der Eingangsstrom höher sein darf als der maximale Ausgangsstrom eines Kanals...
          Zuletzt geändert von ewfwd; 13.02.2026, 17:19.

          Kommentar


            #6
            Gnarf01
            Gehts um einen üblichen CV 24V Strip? Dann bitte die technischen Daten genau lesen. Die 30W/700mA Version kann bei 24V (x 0,7A) nur ca.16W. Die vollen 30W gibts nur bei 48V CV oder 700mA CC.

            Kommentar


              #7
              ewfwd ... da bin ich mir ja nicht sicher wegen den 30W
              https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._MDT_DS_DE.pdf
              Hier steht 30W (kanal a + b), das heißt doch in Summe 30W, wie Dampf schreibt, bei24V, 0,7A ca. 16W pro Kanal?
              Es steht in der Beschreibung aber auch:
              Betriebsarten: 2x Weiß oder 1x Tunable White
              Was heißt das in meinem Fall?
              Ich werde auch keine Tunable White verwenden sondern was "primitives" wie das hier:
              https://www.voltus.de/constaled-led-strip-ww-5-m-rolle.html?anid=5637150321_40

              Wie kann ich da
              s also an den AKD-0230CC.02 anschließen, wenn ein Strip mehr als die 16W braucht?
              Oder musss(?) ich einfach den mit 60W (AKD-0260CC.02) nehmen? Da hab ich dann ja 30W pro Kanal.Der 2. ist dann halt für(n) A... ... unnötig
              Zuletzt geändert von Gnarf01; 13.02.2026, 22:35.

              Kommentar


                #8
                Wenn ich das richtig im Kopf habe verteilt er die Leistung, je nach angeschlossenen Leuchtmitteln automatisch(Steht irgendwo im Handbuch) und begrenzt sie dann aufs Maximum. Sind bei max. 16W ein 5W und 15W Leuchtmittel angeschlossen, , bekommt das 5W die vollen 5W und das andere den Rest. Bei 2x 15W bekommt jedes nur 8W. Dann sollte ein einzeln angeschlossenes Leuchtmittel auf die maximal mögliche Leistung bekommen. In deinem Fall wirst du um die 60W Variante (33W bei 24V CV) nicht herumkommen.

                Kommentar


                  #9
                  Maximale Ausgangsleistung: 30 W über beide Kanäle
                  Ausgangsleistung (Kanal A + B) 30 W
                  Das lässt in meinen Augen kein Interpretationsspielraum mehr zu. A+B=30W kann auch bedeuten dass B=0W ist. Dann wäre A = maximale Ausgangsleistung.

                  Es gilt aber gleichzeitig auch Maximalstrom A+B=700mA
                  0,7A*24V = 16,8W

                  Also bei 24V holst du maximal 16,8W raus...

                  Sprich wenn du an B nix anschließt bedeutet es B=0W und 0mA

                  Also A=700mA maximal und gleichzeitig A=30W maximal. Da Leistung und Strom aber im Verhältnis stehen mit P=U*I kann man auch sagen A=700mA bzw 16,8W (bei 24V).

                  Du könntest deinen 3m Stripe natürlich exakt in der Mitte trennen und in Reihe anschließen und mit 48V betreiben....als Notlösung, würde ich aber nicht machen...
                  Zuletzt geändert von ewfwd; 14.02.2026, 00:58.

                  Kommentar


                    #10
                    danke für die Nachhilfe im Anleitung lesen ...
                    Der begrenzende Faktor sind einfach die 700mA, egal ob 1 Kanal oder 2. .. klar.
                    Damit müsste ich die 60W -Variante nehmen.

                    Dann stellt sich bei dem Gerät ein bissl die Sinnfrage:
                    Der AKD-0260CC.02 kostet fast 200€

                    da ist es billiger bei 2 Geräten zu bleiben, wenn es die Einbausituation zulässt.
                    Meanwell HLG-60H-24A, 60W Netzteil: ca. 30€
                    AKD-0224V.02 Dimmaktor: ca. 120€

                    Ist vermutlich den kompakten Abemssungen/Wärme geschuldet, dass die Leistungsdaten da ein wenig zurückgeschraubt sind...?



                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von Gnarf01 Beitrag anzeigen
                      da ist es billiger bei 2 Geräten zu bleiben, wenn es die Einbausituation zulässt.
                      Meanwell HLG-60H-24A, 60W Netzteil: ca. 30€
                      AKD-0224V.02 Dimmaktor: ca. 120€
                      Wenn’s die örtlichen Gegebenheiten zulassen, würde ich’s so machen. Zumal man mit dieser Variante kostengünstiger aufrüsten kann, wenn später gewünscht.

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
                        Wenn’s die örtlichen Gegebenheiten zulassen, würde ich’s so machen. Zumal man mit dieser Variante kostengünstiger aufrüsten kann, wenn später gewünscht.

                        Soll soll es sein :-)
                        Hab mal was bestellt...

                        danke für die Unterstützung!