    Da es nur ein "Probeprojekt" für die Renovierungszeit war, gibt es natürlich 5 Backups

    Kommentar


      #17
      Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
      So oder so mußt du an den Programmierknopf. Spätestens wenn du die neuen PA aufspielen willst...
      PA überschreiben geht doch ohne Knöpfchen drücken, oder?
      Schöne Grüße
      Mirko

      Kommentar


        #18
        Zitat von Saeldric Beitrag anzeigen
        PA überschreiben .. ohne Knöpfchen drücken
        geht nur, wenn in den Geräten eindeutige und bekannte PAs stehen. Da gehört Mut dazu, nicht alles auf 0 zu setzen.

        Kommentar


          #19
          Und die bekommste durch Programmierknöpchen und Geräte im Programmiermodus raus.

          Wir merken uns: auch in der Bauphase eine ordentliche PA Struktur erstellen.
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #20
            Warum löscht man einfach so ein Projekt ist die Festplatte so klein auf dem Rechner?

            Ich würde auch einfach mal ein neues Projekt anlegen mit allen 30+ Geräten so wie die PA#s alle in der Zukunft sein sollen.

            ggf war das ursprüngliche Projekt ja eh Banane als Linie 1.1. angelegt, dann ist es ja noch einfacher das neue EFH-typisch auf der Hauptlinie 1.0.x aufzusetzen.

            Wenn die Geräte schon verbaut sind sollte ja Klar sein welcher Taster und PM jeweils wo ist.

            1) Linienscan zur Identifikation aller angeschlossener PA's und vergebener GA's
            Wenn einem die Daten aus dem Scan nicht direkt mitteilen welches Gerät welches ist dann ggf über die GA's noch mal verifizieren, durch Mitschnitt Busmonitor. Dann halt immer mal was drücken und sich im Raum bewegen. und zusehen welche PA da gerade sendet.
            Aktoren lassen sich ja mit LED-Leuchten lassen sauber im Verteiler identifizieren.

            Danach hast die genau Liste der alten PA, dann einfach Gerät für Gerät PA überschreiben, das geht alles ganz bequem vom Schreibtisch aus.

            PA-Strukturen sind eigentlich vollkommen unnötig.
            Ordentliche Topologie und bei Tunneladressen diese immer jeweils voll anlegen bevor man weiteres an Geräten einfügt.

            Maximal 0-99 im Verteiler und 100-199 dezentral verteilt oder anders rum und 200+ die Systemgeräte / GW und Tunneladressen. Für alles andere gibbet die Gebäudeansicht in der ETS.
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar


              #21
              Ich habe ursprünglich auch versucht die PAs irgendwie sinnvoll zu vergeben. Dann kommt irgendwo doch noch ein Taster dazu und schon stimmt die Struktur nicht mehr.
              Daher stimme ich gbglace hier komplett zu, die PAs sind egal solange die Topologie passt.

              Also wenn du die ursprünglichen PAs noch kennst und die von der Topologie her passen, würde ich bei genau diesen PAs bleiben und entsprechend nur die Applikation der Geräte (GAs und Parameter) verändern.
              Falls das nicht passt würde ich im neuen Projekt von 0 starten und alles so Parametrieren wie du es möchtest.
              Sobald in der ETS alles fertig ist kannst du anfangen Gerät für Gerät die PA festzulegen. Wenn temporär mehrere Geräte die selbe PA haben sollte ja egal sein, sobald du alle Geräte durch bist passt es ja wieder.
              Anschließend kannst du die Applikation ganz normal vom Schreibtisch aus aufspielen und musst nicht mehr zum Gerät hinlaufen.

              Kommentar


                #22
                Zitat von Springrbua Beitrag anzeigen
                Wenn temporär mehrere Geräte die selbe PA haben sollte ja egal sein, sobald du alle Geräte durch bist passt es ja wieder.
                Das geht nicht da bei jeder Programmierung die Telegramme an eine PA geschickt werden und die TES das nicht mag wenn dann zwei verschiedene Geräte Antworten in der Aushandlung der Kommunikation schicken.

                Also gerne das neue alles in der ETS anlegen, aber dann die PA-Wechseln, und ggf. muss man erstmal einige Geräte auf andere PA zwischen parken wenn einem das Ausarbeiten eines überschneidungsfreien Migrationspfades zu aufwändig ist.
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                  Das geht nicht da bei jeder Programmierung die Telegramme an eine PA geschickt
                  Bei PA Programmierung auch? Ich dachte da wird nur das Gerät im Programmieren-Status berücksichtigt.

                  Kommentar


                    #24
                    Es ist ja gerade sein Problem an allen Geräten den Prog-Knopf zu drücken weil dezentrale schon verbaut sind. Daher mein Vorschlag oben wie es ohne Prog-Knopf geht.

                    Und bewusst in einer laufenden Anlage sich absichtlich solche AP-Duplikate reinbauen kann ja keine Lösung sein.
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      #25
                      Danke für die zahlreichen und vor allem ausführlichen Antworten.
                      Hab alle PAs neu vergeben. Jetzt herrscht wieder Ordnung…