Guten Tag an alle,
im Haus habe ich an allen Fenstern Rollläden angebracht, die problemlos funktionieren. An einem Dachfenster habe ich ein Roto-Fenster mit 230V-Rollläden. Er geht nie ganz runter oder hoch.
Ich verwende einen Schaltaktor MDT-JAL 0810.02. Bei Handbetätigung fährt er weder ganz runter noch ganz hoch, ich muss den Taster ein zweites Mal drücken, damit er ganz in die Endlage fährt.
Ich habe die Fahrzeit im Programm geändert, aber es hat keine Wirkung. Ich habe versucht, eine Referenzfahrt durchzuführen, aber wenn er nicht in die Endlage fährt, nützt mir das auch nicht viel.
Noch etwas - er hält nicht jedes Mal an der gleichen Stelle an, je nach Startposition ändert er seine Endposition. Das sagt mir, dass der Schaltaktor die Fahrzeit nicht berücksichtigt. Aber wenn im Motor eine Endposition programmiert wäre, würde er jedes Mal an der gleichen Stelle anhalten. Oder habe ich etwas verwechselt?
Hat jemand einen Tipp für mich?
im Haus habe ich an allen Fenstern Rollläden angebracht, die problemlos funktionieren. An einem Dachfenster habe ich ein Roto-Fenster mit 230V-Rollläden. Er geht nie ganz runter oder hoch.
Ich verwende einen Schaltaktor MDT-JAL 0810.02. Bei Handbetätigung fährt er weder ganz runter noch ganz hoch, ich muss den Taster ein zweites Mal drücken, damit er ganz in die Endlage fährt.
Ich habe die Fahrzeit im Programm geändert, aber es hat keine Wirkung. Ich habe versucht, eine Referenzfahrt durchzuführen, aber wenn er nicht in die Endlage fährt, nützt mir das auch nicht viel.
Noch etwas - er hält nicht jedes Mal an der gleichen Stelle an, je nach Startposition ändert er seine Endposition. Das sagt mir, dass der Schaltaktor die Fahrzeit nicht berücksichtigt. Aber wenn im Motor eine Endposition programmiert wäre, würde er jedes Mal an der gleichen Stelle anhalten. Oder habe ich etwas verwechselt?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Kommentar