Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Logikmodul: Was bedeutet Sendebedingung "Eingang 1 Vergleichswert"?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB MDT Logikmodul: Was bedeutet Sendebedingung "Eingang 1 Vergleichswert"?

    Hallo,
    das MDT-Logikmodul bietet bei der Universallogik eine Sendebedingung an, die lautet "Eingang 1 Vergleichswert".
    Ich hätte jetzt erwartet, dass man irgendwo einen Vergleichswert manuell oder als KO angeben kann. Ist aber nicht so. Dann dachte ich, dass der Vergleichswert vielleicht das Vergleichsobjekt aus Bedingung 1 bedeuten könnte. Ist aber auch nicht so.
    Was ist also nur dieses Vergleichsobjekt??
    Danke für Tipps
    Graefe

    #2
    Hm, niemand eine Idee? Vielleicht kann hjk helfen?

    Kommentar


      #3
      In der Sendebedingung sind alle Eingangs-Objekte der Logik aufgelistet, auch wenn sie nicht eingeblendet sind. Dies ist hier der Fall. Du verwendest wahrscheinlich für Bedingung 1 entweder ein 1Bit DPT als Eingang oder einen anderen mit "Vergleichswert über" = Parameter.

      Kommentar


        #4
        Ah, ok, bei Sendebedingung "Eingang Vergleichswert 1" wird gesendet, wenn die die erste Bedingung einen Vergleich darstellt und der Vergleichswert-KO ein Telegramm bekommen hat, richtig? Danke.

        Kommentar


          #5
          Korrekt

          Kommentar

          Lädt...
          X