    #16
    Und genau das ist falsch RTR Ausgang - Stellgröße Heizen - Status mit dem VA Eingang - Stellgröße Heizen zu verknüpfen.
    Der Ausgang RTR Ausgang Stellgröße Heizen - Status ist der für die Debug Ausgabe.

    Auto ist bei der Zwangs-Betriebsmodus Status Rückmeldung korrekt, der RTR befindet sich im Normalbetrieb.

    Zitat von Belchy666 Beitrag anzeigen
    Im Handbuch finde ich nur, dass das Ausbleiben des zyklischen Soll-Werts den Status setzen kann.
    Nicht der Sollwert. Die Raum-Temperatur vom GT wird nicht zyklisch an den RTR gesendet und du hast eine Zyklische Überwachung der Temperaturen im RTR unter Raumtemperaturmessung aktiviert.