Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Tunneling "Ok" - "Die Busverbindung KnxlpTunneling: konnte nicht hergestellt werden."

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Tunneling "Ok" - "Die Busverbindung KnxlpTunneling: konnte nicht hergestellt werden."

    Hallo,

    das ist mein erster Beitrag also möchte ich mich kurz vorstellen.
    Mein name ist Dirk Wohnhaft in Mannheim, 30+ und habe 2020 ein Haus Kernsaniert und ein KNX Bus installiert.

    Bisher konnte ich all meine Problemchen mit der ETS5 und Gira X1 dank dieses Forums lösen. Danke an dieser Stelle :-)

    Systemaufbau:
    Ich habe ein MacBook Air M3 mit Parallels und Windows 11
    Parallels ist auf Bridget-Netzwerk eingestellt
    MDT IP Interface und Gira X1 als mögliche Programmierschnittstelle

    Problemstellung:
    Ich kann in der ETS5 das Tunneling Prüfen und bekomme sowohl beim MDT IP Interface als auch beim Gira X1 ein "Ok" zurückgegeben
    Will Ich nun das Applikationsprogramm übertragen kommt die Fehlermeldung:
    Die Busverbindung KnxIpTunneling: .... konnte nicht hergestellt werden. Die Schnittstelle ist nicht erreichbar
    Die Fehlermeldung bleibt gleich, egal ob ich als Verbindung den Gira X1 oder das MDT IP Interface anwähle.
    Über die Diagnose kann ich im Busmonitor alle Protokolle sehen.

    Programmiere ich die Steuerung, mit dem gleichen Programm, über einen Windows 10 PC funktioniert die Verbindung ohne Probleme

    Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben damit ich mein Problem gelöst bekomme.

    Danke Gruß Dirk
    Angehängte Dateien

    #2
    Stimmt denn die IP-Adresse? Ich sehe da eine Diskrepanz zwischen der IP-Adresse in den gefundenen Schnittstellen und der in der Fehlermeldung.

    Kommentar


      #3
      Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
      Stimmt denn die IP-Adresse?
      Vermutlich eher nicht, die aus der Fehlermeldung ist ja aus dem APIPA-Bereich. Könnte wetten, in einer Linie ist eine Verbindung eingetragen...

      Mach mal das Häkchen raus und probiere es noch mal:
      grafik.png
      Gruß Andreas

      -----------------------------------------------------------
      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
      Deutsche Version im KNX-Support.

      Kommentar


        #4
        Das war des Rätsels Lösung. Viele Dank.
        Frage kann zu.

        Kommentar


          #5
          Naja, wenn du dieses Häkchen raus nimmst, wird in dieser ETS-Installation deine fehlerhafte Projekteinstellung ignoriert: Du hast in irgendeiner Linie (Backbone, Hauptlinie, Linie) als Verbindung deine IP-Schnittstelle eingetragen, als du sie ohne sonstiges Netzwerk genutzt hast. Auf einem anderen PC tritt der Fehler wieder auf.
          Im Normalfall gehört in allen Linien die Verbindung auf "keine" gestellt.
          Diese Funktion ist nur sinnvoll, wenn man mehrere Schnittstellen in unterschiedlichen Linien hat.
          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.

          Kommentar

          Lädt...
          X