Guten Tag zusammen,
Wir sind vor kurzem in unser neues Haus eingezogen, mein Eletriker hat die komplette KNX Programmierung vorgenommen.
Wir haben ein Bungalow gebaut mit folgender KNX Ausstattung: MDT Glastaster 2 Smart in jedem Raum, 5* P360 Präsenzmelder in Bad, GastBad, Flur, HWR und Ankleide, Gira X1. Ich habe mir jetzt die ETS 6 Home gekauft und arbeite mich gerade in die Thematik ein (ich selber bin Systemadministrator).
Nun habe ich festgestellt, das zwei der Deckenpräsenzmelder nicht richtig "funktionieren"
Ausgangssituation:
Bad:
MDT Glastaster mit Sperrtaste für Präsenzmelder (Sperrobjekt in ETS)
Wenn ich die Sperre aktiviere wird der P360 rot (so wie es programmiert ist), nach dem Entsperren bleibt der Melder aber rot.
Mehrfaches Sperren/Entsperren ändert nichts, wenn der Melder entsperrt ist im Glastaster (Melder weiterhin rot) gehen die Spots aber trotzdem irgendwann aus. Bei Bewegung gehen die Spots aber nicht an.
exakt die gleiche Sitation besteht in der Ankleide mit einem P360 und einem Deckenlicht.
Ich habe bereits in der ETS beim Glastaster nachgesehen und mit den funktionierenden Meldern abgeglichen im GastBad, Flur und HWR wo es ohne Probleme funktioniert. Ich habe mir auch die Sperrobjekte angesehen und mittels Diagnose in ETS nachgesehen welche Aktionen ausgeführt werden.
Da ich aber gar nicht weiß wonach ich suchen muss komme ich nicht weiter. Hat hier jemand einen Tipp für mich, da ich nicht von einem Defekt sondern eher von einer fehlerhaften Programmierung ausgehe.
Vielen Dank schon Mal.
Wir sind vor kurzem in unser neues Haus eingezogen, mein Eletriker hat die komplette KNX Programmierung vorgenommen.
Wir haben ein Bungalow gebaut mit folgender KNX Ausstattung: MDT Glastaster 2 Smart in jedem Raum, 5* P360 Präsenzmelder in Bad, GastBad, Flur, HWR und Ankleide, Gira X1. Ich habe mir jetzt die ETS 6 Home gekauft und arbeite mich gerade in die Thematik ein (ich selber bin Systemadministrator).
Nun habe ich festgestellt, das zwei der Deckenpräsenzmelder nicht richtig "funktionieren"
Ausgangssituation:
Bad:
MDT Glastaster mit Sperrtaste für Präsenzmelder (Sperrobjekt in ETS)
Wenn ich die Sperre aktiviere wird der P360 rot (so wie es programmiert ist), nach dem Entsperren bleibt der Melder aber rot.
Mehrfaches Sperren/Entsperren ändert nichts, wenn der Melder entsperrt ist im Glastaster (Melder weiterhin rot) gehen die Spots aber trotzdem irgendwann aus. Bei Bewegung gehen die Spots aber nicht an.
exakt die gleiche Sitation besteht in der Ankleide mit einem P360 und einem Deckenlicht.
Ich habe bereits in der ETS beim Glastaster nachgesehen und mit den funktionierenden Meldern abgeglichen im GastBad, Flur und HWR wo es ohne Probleme funktioniert. Ich habe mir auch die Sperrobjekte angesehen und mittels Diagnose in ETS nachgesehen welche Aktionen ausgeführt werden.
Da ich aber gar nicht weiß wonach ich suchen muss komme ich nicht weiter. Hat hier jemand einen Tipp für mich, da ich nicht von einem Defekt sondern eher von einer fehlerhaften Programmierung ausgehe.
Vielen Dank schon Mal.
Kommentar