Hallo zusammen,
ich habe bei mir für den Kellerabgang den HF BWM jetzt an den MDT BE-04230.01 an Eingang A geschalten und an Eingang B den Taster im EG, welcher das Licht startet, weil man noch nicht im Erfassungsbereich des BWM im Keller ist.
Ich habe 3 GA:
1) BWM mit Schaltaktor (mit aktivierter Treppenlichtfunktion)
2) Taster mit Schaltaktor
3) Status des Tasters und des Schaltaktors
image.png
Aktuell ist der BWM selbst mit 10s Nachlaufzeit eingestellt, das Treppenlicht mit 30s. Der Taster ist als "Dimmertaster" konfiguriert, anders ist es mir am BE nicht möglich ein Tasterverhalten zu erzeugen. Ich muss für den BWM BE Eingang zyklisches Senden konfigurieren, ansonsten geht das Treppenlicht nach 30s aus, obwohl ich im Erfassungsbereich des BWM mich aufhalte.
Nun die Frage: Gibt es eine Möglichkeit das ganze zum Laufen zu bekommen ohne ein zyklisches Senden? Bei den MDT BE kann ich leider kein zyklisches Senden bei "EIN" aktivieren. D.h. wenn der BWM nichts erfasst, dann wird aller 3s der Bus zugespamt.
Hier die Konfiguration des BWM am BE:
image.png
Hier der Taster:
image.png
Und hier der Schaltaktor:
image.png
Vielen Dank schon mal an die Profis!
ich habe bei mir für den Kellerabgang den HF BWM jetzt an den MDT BE-04230.01 an Eingang A geschalten und an Eingang B den Taster im EG, welcher das Licht startet, weil man noch nicht im Erfassungsbereich des BWM im Keller ist.
Ich habe 3 GA:
1) BWM mit Schaltaktor (mit aktivierter Treppenlichtfunktion)
2) Taster mit Schaltaktor
3) Status des Tasters und des Schaltaktors
image.png
Aktuell ist der BWM selbst mit 10s Nachlaufzeit eingestellt, das Treppenlicht mit 30s. Der Taster ist als "Dimmertaster" konfiguriert, anders ist es mir am BE nicht möglich ein Tasterverhalten zu erzeugen. Ich muss für den BWM BE Eingang zyklisches Senden konfigurieren, ansonsten geht das Treppenlicht nach 30s aus, obwohl ich im Erfassungsbereich des BWM mich aufhalte.
Nun die Frage: Gibt es eine Möglichkeit das ganze zum Laufen zu bekommen ohne ein zyklisches Senden? Bei den MDT BE kann ich leider kein zyklisches Senden bei "EIN" aktivieren. D.h. wenn der BWM nichts erfasst, dann wird aller 3s der Bus zugespamt.
Hier die Konfiguration des BWM am BE:
image.png
Hier der Taster:
image.png
Und hier der Schaltaktor:
image.png
Vielen Dank schon mal an die Profis!