Hallo zusammen,
ich versuche bei mir im EG und OG folgendes Schalterhalten für die Beleuchtung zu realisieren:
EG:
Präsenzmelder schaltet Licht EG + Stufenbeleuchtung ins KG + Stufenbeleuchtung ins OG.
OG:
Präsenzmelder schaltet Licht OG + Stufenbeleuchtung ins OG
D.h. beide Präsenzmelder sind soweit unabhängig voneinander außer beim Schalten der Stufenbeleuchtung ins OG, dieses Licht sollen beide Präsenzmelder schalten können.
Bisher funktioniert meine Konfiguration bis auf ein Manko:
Gehe ich vom EG ins OG, so schaltet der PM vom EG die Stufenbeleuchtung ins OG ab, weil ich logischerweise nicht mehr im Erfassungsbereich des PM im EG bin, aber noch im Bereich des PM im OG.
Wie wäre der Best Practice es so zu konfigurieren, dass die Stufenbeleuchtung OG weiterhin an bleibt? Generell soll das Licht im OG aus bleiben, wenn ich im EG erfasst werde.
Gern kann ich meine Konfiguration aus der ETS hier rein stellen, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt.
Genutzt werden folgende PM:
2x Gira PM Komfort 21063310
1x MDT Dimmaktor AKD-0401.02 (hier hängt an Kanal A das Licht EG, an Kanal B das Licht OG)
1x MDT Schaltaktor AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A (Kanal D Stufenbeleuchtung KG, Kanal E Stufenbeleuchtung OG)
Ich hoffe die Profis können mir Neuling helfen!
Besten Dank!
ich versuche bei mir im EG und OG folgendes Schalterhalten für die Beleuchtung zu realisieren:
EG:
Präsenzmelder schaltet Licht EG + Stufenbeleuchtung ins KG + Stufenbeleuchtung ins OG.
OG:
Präsenzmelder schaltet Licht OG + Stufenbeleuchtung ins OG
D.h. beide Präsenzmelder sind soweit unabhängig voneinander außer beim Schalten der Stufenbeleuchtung ins OG, dieses Licht sollen beide Präsenzmelder schalten können.
Bisher funktioniert meine Konfiguration bis auf ein Manko:
Gehe ich vom EG ins OG, so schaltet der PM vom EG die Stufenbeleuchtung ins OG ab, weil ich logischerweise nicht mehr im Erfassungsbereich des PM im EG bin, aber noch im Bereich des PM im OG.
Wie wäre der Best Practice es so zu konfigurieren, dass die Stufenbeleuchtung OG weiterhin an bleibt? Generell soll das Licht im OG aus bleiben, wenn ich im EG erfasst werde.
Gern kann ich meine Konfiguration aus der ETS hier rein stellen, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt.
Genutzt werden folgende PM:
2x Gira PM Komfort 21063310
1x MDT Dimmaktor AKD-0401.02 (hier hängt an Kanal A das Licht EG, an Kanal B das Licht OG)
1x MDT Schaltaktor AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A (Kanal D Stufenbeleuchtung KG, Kanal E Stufenbeleuchtung OG)
Ich hoffe die Profis können mir Neuling helfen!
Besten Dank!