    Nachdem es unzählige Threads mit der Fragestellung gibt, WIE man Velux Rollläden ins KNX einbinden kann, dachte ich mir, ich schreibe mal zusammen, wie ich es gemacht habe:

    Da die Dachfenster bei uns etwas ungünstig gelegen sind, habe ich die Rollläden von innen montiert. Eine Anleitung dazu findet ihr hier:

    Wenn ihr die Dinger auf Integra-Fenster mit Regensensor montiert, solltet ihr nach dem Schritt bei Minute 17 das Kabel des Regensensors komplett aus der Verkleidung des Rahmens ziehen und oberhalb der Seitenschienen nach außen legen. Der Sensor wird am Ende auf die Führungsschienen geklebt. Es ist auch nach Montage des Rollladens möglich den Sensor dorthin zu bekommen, aber das ist eine ziemliche Fummelei.

    Im Schaltkasten habe ich einen MDT JAL-0410D.02 und für die 24V Stromversorgung je ein Netzteil Mean Well HDR-30-24 verbaut. Das Kabel des Rollladen habe ich analog zur Velux Anleitung für die UP-Verkabelung der KUX110 auf die "Innenseite" des Fensters verlegt und dort mit dem Kabel zum Aktor verbunden.


    Für Fragen stehe ich gern zu Verfügung, wenn jemand eine Idee hat, wie ich das Velux GGL ins KNX eingebunden bekomme, wäre ich für Hinweise sehr dankbar.

    #2
    Hallo
    hast du für das Velux GGL inzwischen eine Lösung gefunden? das funktioniert ja leider nicht mit dem MDT JAL-0410D.02, oder?
    Ich habe es im Moment immer nur übe KUX110 + KLF050 und der hängt an einem normalen MDT JAL-0210.02 KNX Jalousieaktor 230 V, ein Kanal für hoch, ein Kanal für runter

    Gruß
    Oliver

    Kommentar


      #3
      Ich habe mich mit dem Thema tatsächlich noch nicht weiter beschäftigt. Der restliche Hausbau hat da bisher einfach Priorität gehabt. Ich denke, dass ich mich damit ab Frühjahr beschäftigen werde. Ich bin nämlich auch mit der 24V Version vom JAL nicht wirklich happy, werde also vermutlich den 24V Motor für die Rollläden durch einen mit 230V ersetzen, um einen Aktor mit Motorlaufzeit nutzen zu können.
      Eventuell läuft das bei den Fenstern dann in dieselbe Richtung.
      Falls jemand schon in diese Richtung gearbeitet hat, bitte gern melden!

      Kommentar


        #4
        Hallo mal wieder,
        kurzes update von meiner Seite,
        Das Rollo am Velux Fenster ist jetzt relativ einfach in KNX eingebunden:
        KUX110 steuert das Rollo auf Velux Seite zusammen mit der KLI 310; KLF-050 Interface angesteuert über MDT AKS-02UP.03 KNX-Schaltaktor UP 2-fach​. Damit kann ich Das Dachfensterrollo jetzt auch in die Sonnenschutzsteuerung einbinden und blockieren wenn es geöffnet sein sollte. Nicht 100% alles was ich gerne hätte aber im wesentlichen okay

        Kommentar


          #5
          Hallo zusammen, auch ich habe nun meine 6 SML Rolladen in KNX eingebunden. Ich kann bestätigen, dass keinerlei VELUX Steuerung notwendig war. Habe mir einen 24V Meanwhile Trafo geholt und Speise diesen in den MDT Aktor aller 8 Kanäle ein. Rolladen sind dann direkt an den Aktor angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Gekauft alles in 2025. Habe sie zuvor nie an einer VELUX Steuerung angeschlossen. Auf dem Bild sieht man unten Links die Busklemmen mit den kommenden Kabel und die Abgänge zum Aktor. In der Mitte der Trafo. Es ist def. kein Kux Schrott etc. notwendig... Vg
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 1 photos.

          Kommentar


            #6
            Zitat von MaikelF Beitrag anzeigen
            Ich kann bestätigen, dass keinerlei VELUX Steuerung notwendig war. Habe mir einen 24V Meanwhile Trafo geholt und Speise diesen in den MDT Aktor aller 8 Kanäle ein. Rolladen sind dann direkt an den Aktor angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Gekauft alles in 2025.
            Das ist ja interessant. Wann wurden die Fenster montiert?

            Ich dachte, Velux hätte das irgendwann ab Mitte 2024 unterbunden und die Motoren schon ab Werk angelernt. Aber schön, wenn es doch nicht so sein sollte😊

            Kommentar


              #7
              Habe die Rolladen in 2025 (Mai und Oktober) bei Home 4 you online gekauft und heute montiert

              Kommentar


                #8
                Welchen MDT Aktor nutzt du? Bei mir läuft ein JAL-0410D.02, mit dem ich aber nicht so ganz zufrieden bin, weil er sich alle Nase lang "verfährt" und die Endlagen dann nicht mehr stimmen.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von MaikelF Beitrag anzeigen
                  Es ist def. kein Kux Schrott etc. notwendig
                  Ja, das ist auch in meinem Interesse. Die Möglichkeit das man die Stellung des Rollladens ermitteln kann, geht aber nur über die Fahrzeit ab jeweiliger Endlage, oder?

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von freto036 Beitrag anzeigen
                    Welchen MDT Aktor nutzt du? Bei mir läuft ein JAL-0410D.02, mit dem ich aber nicht so ganz zufrieden bin, weil er sich alle Nase lang "verfährt" und die Endlagen dann nicht mehr stimmen.
                    Ich nutze einen 0810.02 - Hat sich noch nie verfahren. Fährt immer auf und zu, komplett

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von Hauptschulabsolvent Beitrag anzeigen

                      Ja, das ist auch in meinem Interesse. Die Möglichkeit das man die Stellung des Rollladens ermitteln kann, geht aber nur über die Fahrzeit ab jeweiliger Endlage, oder?
                      Habe ich ehrlich gesagt noch nicht getestet, bin noch in der Hausbauphase und bin froh, dass sie problemlos laufen

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von MaikelF Beitrag anzeigen

                        Habe ich ehrlich gesagt noch nicht getestet, bin noch in der Hausbauphase und bin froh, dass sie problemlos laufen
                        das wäre sehr interessant!

                        Kommentar


                          #13
                          ich habe ebenfalls einen MDT JAL-0410D.02 und ein 24V Netzteil an den ich die Velux Rollladen direkt angeschlossen habe, ohne zuvor irgendwas von dem ganzen Velux Zeugs zu verbinden. Läuft bei mir problemlos seit August 2024. ich habe auch die automatische Beschattung aktiviert und fahre die Rollläden bei Sonne auf 80%. Funtioniert ebenfalls problemlos. Natürlich musste ich einmal die Fahrtzeit messen und in der ETS hinterlegen. Aber das ist bei normalen Rollläden ja auch nicht anders

                          Kommentar


                            #14
                            Servus zusammen,

                            ich habe bei mir 3 Velux Fenster mit entsprechenden SML Rolläden. 2 von den Fenstern haben zusätzlich noch ein Upgrade auf den Elektroantrieb KMG100K bekommen, da wir bei Bestellung noch nicht wussten das wir es brauchen .

                            Ich habe beim Einbau vor 1 1/2 Jahren viel herumgelesen und kam zum Schluss, dass die Rollos vielleicht funktionieren, die E-Fenster aber auf keinen Fall mit einer Direktansteuerung. Was bringt es mir, wenn die Rolläden dann über den JAL-Aktor funktionieren, die Fenster aber nicht?!
                            Ich habe daher alles mit der offiziellen KUX110 und dem KLF200 Gateway eingebunden, also eine KUX110 pro Fenster welche dann entweder nur Rollo oder die Kombi Rollo/E-Fenster ansteuert. Ein MDT JAL steuert dann das KLF200 Gateway "via Morse-Code" an.

                            Das Ganze funktioniert auch soweit aber nicht ideal. Das KLF hat zwar Ausgänge, welche ich über einen MDT BE einlese, allerdings habe ich darüber quasi noch nie eine Rückmeldung bekommen. Meine Hoffnung war, dass man hierüber Informationen zum Regensensor oder den Frostschutz erhalten kann. Das ist leider nicht so - auch wenn das KLF200 diese Informationen über die Web-Api laut deren Doku rausgibt.
                            Daher habe ich bei mir Inkonsistenzen im System: Wenn es regnet, fahren die Fenster auf die Regenschutzposition und mein MDT Glastaster zeigt munter 100% Öffnung an. Genauso wie bei den Rolläden wenn diese im Winter dann doch das ein oder andere mal festgefroren sind und der JAL und damit der Glastaster das natürlich nicht mitbekommt. Das wird wohl aber nicht direkt lösbar sein, ohne die Fenster mit Sensoren "vollzukleistern"- das ist sehr Schade, das Velux so wenig Möglichkeiten für eine gescheite Einbindung anbietet.

                            Vielleicht hat jemand von euch ja Ideen oder Lösungen gebastelt um die Inkonsistenzen besser in den Griff zu bekommen


                            Langfristig möchte ich das Gateway direkt über die WebAPI mit openHAB ansteuern, leider hat das beim ersten Versuch nicht direkt geklappt und mir fehlt dafür bis heute die Zeit mich reinzufuchsen. Eine Alternative (für die mir auch momentan die Zeit fehlt) ist, dass ich mir das Protokoll auf der 2-adrigen Leitung von Velux anschaue und eine eigene KNX-Bridge baue (ich informiere, wenn ich mal weiter bin).



                            Kommentar


                              #15
                              Hast du mal bei Velux nachgefragt, warum du keinen Staus über die Ausgänge des KLF bekommst?

                              P.S. Das KLF200 wird seit ca. 6 Monaten nicht mehr verkauft. Wollte das nur mal erwähnt haben, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Es gibt hier auch noch andere Beiträge zum Velux. Vielleicht findest du da noch Infos zu den Statusausgängen. Eigentlich sollten die laut Doku etwas wie offen/geschlossen zurückmelden.