Hi liebe Community, ich versuche gerade meine Bewässerungssteuerung zu optimieren.
Ich habe 6 Bewässerungskreise, diese werden manuell eingeschaltet und steuern jeweils ein Magnetventil an.
Nach 20 Minuten schaltet der jeweilige Kreis wieder ab
Zusätzlich schalte ich meine Zisternenpumpe ebenfalls manuell ein, allerdings muß ich die dann wieder manuell abschalten.
Ich würde gerne die Zisternenpumpe automatisieren. Sprich, schalte ich einen der Kreise ein, sollte sich auch automatisch die Pumpe einschalten.
Nach Ablauf der 20 Minuten auch wieder ausschalten, aber nur dann wenn alle Kreise auch wirklich ausgeschaltet haben.
Ich habe es bereits geschafft, dass Kreis A die Pumpe aktiviert und nach Ablauf der Zeit auch wieder ausschaltet. Genauso bei B, C usw.
Wenn ich jetzt aber zwei oder mehr Kreise einschalte, deaktiviert der erste Kreis nach Ablauf der 20 Minuten die Pumpe und die anderen Kreise sind da mitunter nicht fertig.
Es handelt sich dabei um einen MDT AKK-2416.03 Schaltaktor 24fach, 12TE, 16A.
Ein MDT SCN-LOG1.01 Logikmodul, 2TE ist ebenfalls verbaut.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Liebe Grüße FWG
Ich habe 6 Bewässerungskreise, diese werden manuell eingeschaltet und steuern jeweils ein Magnetventil an.
Nach 20 Minuten schaltet der jeweilige Kreis wieder ab
Zusätzlich schalte ich meine Zisternenpumpe ebenfalls manuell ein, allerdings muß ich die dann wieder manuell abschalten.
Ich würde gerne die Zisternenpumpe automatisieren. Sprich, schalte ich einen der Kreise ein, sollte sich auch automatisch die Pumpe einschalten.
Nach Ablauf der 20 Minuten auch wieder ausschalten, aber nur dann wenn alle Kreise auch wirklich ausgeschaltet haben.
Ich habe es bereits geschafft, dass Kreis A die Pumpe aktiviert und nach Ablauf der Zeit auch wieder ausschaltet. Genauso bei B, C usw.
Wenn ich jetzt aber zwei oder mehr Kreise einschalte, deaktiviert der erste Kreis nach Ablauf der 20 Minuten die Pumpe und die anderen Kreise sind da mitunter nicht fertig.
Es handelt sich dabei um einen MDT AKK-2416.03 Schaltaktor 24fach, 12TE, 16A.
Ein MDT SCN-LOG1.01 Logikmodul, 2TE ist ebenfalls verbaut.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Liebe Grüße FWG
Kommentar