Hallo,
ich möchte die Patsch funktion des MDT Glastaster 2 nutzen um bei kurzem Patsch das Licht im Raum umzuschalten bei langem Patsch das Licht im Gang umschalten.
Wenn ich nur eine einzelne Patsch-Funktion nutze, habe ich die Kommunikationsobjekte für Umschalten und Status.
Das funktioniert auch wunderbar.
Wenn ich jedoch auf Schalten/Werte senden kurz/lang schalten, fehlen mir die Statusobjekte.
Beide Lichter sollen noch von anderen Tastern schalbar sein.
Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
Beste Grüße
Edit: Anscheind ist das Applikationsprogramm alt/defekt. Nachdem ich .knxprod von MDT heruntergeladen habe, funktioniert es, wenn ich einen neuen Taster einfüge.
Jetzt muss ich noch herausfinden, wie ich bei den bestehenden Tastern das Applikationsprogramm aktualisieren kann.
Edit2: Nach dem upgrade vom Applikationsprogramm V3.0 auf V3.1 funktioniert es!
ich möchte die Patsch funktion des MDT Glastaster 2 nutzen um bei kurzem Patsch das Licht im Raum umzuschalten bei langem Patsch das Licht im Gang umschalten.
Wenn ich nur eine einzelne Patsch-Funktion nutze, habe ich die Kommunikationsobjekte für Umschalten und Status.
Das funktioniert auch wunderbar.
Wenn ich jedoch auf Schalten/Werte senden kurz/lang schalten, fehlen mir die Statusobjekte.
Beide Lichter sollen noch von anderen Tastern schalbar sein.
Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
Beste Grüße
Edit: Anscheind ist das Applikationsprogramm alt/defekt. Nachdem ich .knxprod von MDT heruntergeladen habe, funktioniert es, wenn ich einen neuen Taster einfüge.
Jetzt muss ich noch herausfinden, wie ich bei den bestehenden Tastern das Applikationsprogramm aktualisieren kann.
Edit2: Nach dem upgrade vom Applikationsprogramm V3.0 auf V3.1 funktioniert es!
Kommentar