Guten Morgen allerseits... Nach 4 Stunden gebe ich es jetzt erst mal auf und frage euch um Rat.
Ich habe 2 ABB SAH24 Verbaut und schalte darüber gemischt, Rollos, Steckdosen und Licht. Bisher lief alles einwandfrei. Als Taster habe ich die MDT Glastaster Smart 2 verbaut.
Licht und Steckdose läuft nach wie vor einwandfrei.
Wenn ich die Rollos ganz hoch oder ganz runter fahre passt auch alles. Stoppe ich aber mitten in der Fahrt die Bewegung, dann wird am Glastaster der passende Wert angezeigt aber wenn ich über die ETS die GA für die Höhe auslese, kommt entweder 0 oder 100%, je nachdem wo der Rollo vorher stand.
Ich kann mir das nicht erklären... Vor allem wenn ich eine bestimmte Position anfahren dann passt der Wert auch wieder...
Ich frage mich, wenn der Glastaster weiß wo der Rollo steht... Warum weiß der Aktor das nicht, bzw woher weiß der Glastaster das überhaupt? Im Busmonitor wird auch keine Aktualisierung oder Übertragung angezeigt.
Mit den Flags habe ich gespielt, macht kein Unterschied ob K-L-Ü oder K-S-Ü.
Ich verstehe das nicht 🙈
LG Leo W
Ich habe 2 ABB SAH24 Verbaut und schalte darüber gemischt, Rollos, Steckdosen und Licht. Bisher lief alles einwandfrei. Als Taster habe ich die MDT Glastaster Smart 2 verbaut.
Licht und Steckdose läuft nach wie vor einwandfrei.
Wenn ich die Rollos ganz hoch oder ganz runter fahre passt auch alles. Stoppe ich aber mitten in der Fahrt die Bewegung, dann wird am Glastaster der passende Wert angezeigt aber wenn ich über die ETS die GA für die Höhe auslese, kommt entweder 0 oder 100%, je nachdem wo der Rollo vorher stand.
Ich kann mir das nicht erklären... Vor allem wenn ich eine bestimmte Position anfahren dann passt der Wert auch wieder...
Ich frage mich, wenn der Glastaster weiß wo der Rollo steht... Warum weiß der Aktor das nicht, bzw woher weiß der Glastaster das überhaupt? Im Busmonitor wird auch keine Aktualisierung oder Übertragung angezeigt.
Mit den Flags habe ich gespielt, macht kein Unterschied ob K-L-Ü oder K-S-Ü.
Ich verstehe das nicht 🙈
LG Leo W
Kommentar