Hallo, ich will in meinem Gäste-WC die Fußbodenheizung über den Temperatursensor des MIT Glaspräsenzmelder regeln, aber irgendwie schickt der keinen Messwert auf den Bus. Kann mir da einer helfen?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Heizungssteuerung über MDT Glaspräsenzmelder
Einklappen
X
-
Sieht soweit alles richtig aus.
1. GPM noch mal komplett entladen und PA und Applikation neu drauf, testen ob Wert kommt
2. Zeit für zyklisches senden mal ändern, testen ob Wert kommt (irgendwo hab ich nen Fehler bei 5min im Hinterkopf, weiß aber nicht mehr welcher Hersteller/Gerät)
3. MDT Support, nett, freundlich, kompetent. Naja evtl. am Freitag Nachmittag vorm Wochenende nichtPunk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
Kommentar
-
Wenn ich das richtig sehe ist der Ausgang mit 2 GAs verknüpft. Das wäre dann der Klassiker, ein KO kann nur auf eine GA senden. Oder ist das eine so merkwürdige Darstellung. Flags sind jedenfalls richtig gesetzt.
Falls im Gruppenmonitor wirklich nichts gesendet wird, nächste Frage. Sind da irgendwelche Linienkoppler dazwischen?Zuletzt geändert von willisurf; 04.10.2024, 20:55.Gruß Bernhard
Kommentar
Kommentar