Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Heizungssteuerung über MDT Glaspräsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Heizungssteuerung über MDT Glaspräsenzmelder

    Hallo, ich will in meinem Gäste-WC die Fußbodenheizung über den Temperatursensor des MIT Glaspräsenzmelder regeln, aber irgendwie schickt der keinen Messwert auf den Bus. Kann mir da einer helfen?

    #2
    Du meinst sicherlich MDT. Screenshots von den KO und Parametern wäre hilfreich.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Ich hoffe da ist jetzt alles dabei. Was ich noch vergessen zu schreiben hab ist das der Sollwert über die MDT Bedienzentrale vorgegeben wird.
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 9 photos.

      Kommentar


        #4
        Theoretisch sollte der Wert gesendet werden aller 5 min. Was sagt der Gruppenmonitor. Lief das schon mal?
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

        Kommentar


          #5
          Im Gruppenmonitor kommt nichts an, von der Adresse

          Kommentar


            #6
            Zeig mal die KO vom GPM
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #7

              You do not have permission to view this gallery.
              This gallery has 1 photos.

              Kommentar


                #8
                Sieht soweit alles richtig aus.

                1. GPM noch mal komplett entladen und PA und Applikation neu drauf, testen ob Wert kommt
                2. Zeit für zyklisches senden mal ändern, testen ob Wert kommt (irgendwo hab ich nen Fehler bei 5min im Hinterkopf, weiß aber nicht mehr welcher Hersteller/Gerät)
                3. MDT Support, nett, freundlich, kompetent. Naja evtl. am Freitag Nachmittag vorm Wochenende nicht
                Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                Kommentar


                  #9
                  Beitrag gelöscht
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar


                    #10
                    Warum werden bei den Screenshots immer die Flags abgeschnitten…
                    Ist bei der Temperatur das Ü und L-Flag gesetzt?
                    Zuletzt geändert von willisurf; 04.10.2024, 20:51. Grund: Flag korrigiert
                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      #11
                      Bernhard, leider verstehen viele Leute nicht, was man an wichtigen Informationen aus dem Gruppenmonitor herauslesen kann, und durch die meistens angezeigten aber leer Spalten Gebäudeteil und Gebäudefunktionen wird der ausdruck zieml8ch breit bzw verschwindet auf dem Laptop.
                      Gruß Florian

                      Kommentar


                        #12
                        Ich hoffe jetzt ist alles drauf.
                        You do not have permission to view this gallery.
                        This gallery has 2 photos.

                        Kommentar


                          #13
                          Beim Präsenzmelder fehlt KO140 Temperatursensor, aber um den geht es doch.
                          Gruß Bernhard

                          Kommentar


                            #14
                            Stimmt, jetzt ist der Temperatursensor vom Präsenzmelder auch mit drauf
                            You do not have permission to view this gallery.
                            This gallery has 1 photos.

                            Kommentar


                              #15
                              Wenn ich das richtig sehe ist der Ausgang mit 2 GAs verknüpft. Das wäre dann der Klassiker, ein KO kann nur auf eine GA senden. Oder ist das eine so merkwürdige Darstellung. Flags sind jedenfalls richtig gesetzt.

                              Falls im Gruppenmonitor wirklich nichts gesendet wird, nächste Frage. Sind da irgendwelche Linienkoppler dazwischen?
                              Zuletzt geändert von willisurf; 04.10.2024, 20:55.
                              Gruß Bernhard

                              Kommentar

                              Lädt...