    #16
    Zitat von PEME Beitrag anzeigen
    Hast Du einen Tip, wie man das mit geringem Aufwand kleiner hinbekommt?
    Direkt im Antwortfenster kleiner ziehen (rechte untere Ecke "anfassen").
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #17
      Danke Andreas,
      werde ich beim nächsten Mal sofort ausprobieren.

      Kommentar


        #18
        Hast du die Szene ggf mal gespeichert oder speichern wollen über den Bus, als der Wert nicht auslesbar oder falsch war? (Option 'Speichern zulassen? ') Oder Speicher sie mal mit dem korrekten Zustand über den Bus.

        Kommentar


          #19
          Fehler gefunden, lag bei mir und an falscher Interpretation der Begriffe "Szene" und "Szenenausgang".
          Mit Szene ist tatsächlich die Nummer der Szene gemeint, die vermittels der Szenensteuerung an alle beteiligten KO übertragen wird. Und dann muß ich eben für jede dieser Szenen den Szenenausgang 1, den ich ja nutzen will, auch entsprechend parametrieren und nicht umgekehrt. Nach einigem hin und her Experimentieren funktioniert das nun. Wenn gewünscht, kann ich gern noch Details schicken.