Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Mawa Leuchte - LED Chip, Konverter bzw. direkt in KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von heinzbush Beitrag anzeigen
    Wie würde ich denn mein Netzteil auslegen um die Lampen zu betreiben
    Steht doch dabei. Die Versorgungsspannung muss höher als die Vorwärtsspannung der LEDs sein.

    Zitat von heinzbush Beitrag anzeigen
    D2W kann ich ja auch mit der KNX 230V Dimmlösung mache

    Ja D2W geht auch mit 230V. Im Grunde ist D2W identisch von der Ansteuerung zu einfarbig da das Leuchtmittel selbst die Farbtemperatur verändert. Das EVG was am CC Leuchtmittel hängt muss aber AM Dimmung machen, egal ob Dali oder 230V Phasenschnitt Ansteuerung an der primären Seite hängt.

    Auch bei Dali zählen D2W Lampen aber unter DT6
    Zuletzt geändert von ewfwd; 06.02.2025, 16:16.

    Kommentar


      #17
      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
      Das heißt du benötigst pro Leuchte ein CC EVG, direkt in KNX wäre das zB AKD-0230CC.02 hiermit möglich. Pro Gerät kann man 2 Lampen anschließen. Die Leitungslänge ist mit maximal 6m angegeben.
      Warum gehen eigentlich beim AKD-0260CC.02 nur max. 6m Leitungslänge. Ich habe 15m, funktioniert der AKD-0260CC.02 dann nicht mehr?

      Kommentar


        #18
        Das hängt u.a. Mit der Störstrahlung zusammen, die ein CC Gerät (Leitung) erzeugt, es kann klappen aber trotzdem stören.
        Gruß Florian

        Kommentar

        Lädt...
        X