Morjen,
ich hatte letzte Woche wegen Bauarbeiten auf unserer Strasse selber einen Stromausfall. Oh Wunder, alles ist brav wieder angegangen und ohne Eingriff hat auch direkt wieder alles funktioniert.
Alles? Nein ein kleines gallisches... Quatsch, ein einziger MDT 4 fach RF-Taster machte nicht mehr das was er sollte.
Seit dem Umzug auf die 6.x hatte ich auf meiner RF Seite nix mehr gemacht, daher dachte ich mir einfach mal neue/alte PA und Applikation aufgespielt, und weiter gehts.
Weit gefehlt.
Nachdem ich mit der 6.3 einige Config-Probleme habe (proServ) bin ich zurück auf der 6.2 und arbeite damit (bei meinem eigenen Projekt! ;-) ). Soweit so naja... Ich glaub ich hab dann 20 mal probiert den Taster neu anzulernen mit allen Umwegen und Tricks (LK neu, alles stromlos, ETS neu gestartet, Rechner neu gestartet, Schnittstellenwechsel,...) aber leider nix, keine Kommunikation möglich.
Auch hab ich einfach einen 2. baugleichen Taster genommen sowohl auf die original Adresse als auch auf eine neue Adresse versucht anzulernen = nix keine Reaktion und Programmierung wegen Zeitüberschreitung oder Gerät antwortet nicht.
Aus Frust hab ich die 5.7 augepackt und das Projekt mit ainem älteren Datum geladen (da ich ja auf der RF Seite nix gemacht habe).
Und!?
Sofort verbunden, und ohne Probleme sowohl den neuen als auch den alten Taster neu aufgespielt und parametriert.
Jetzt hab ich in der 6.2 natürlich ein komplett inkonsistentes Projekt
. Ko... mich an
Wenn ich einen Fehler gemacht habe zieh ich meine Kritik natürlich zurück aber diese 6.x ist einfach
.
ich hatte letzte Woche wegen Bauarbeiten auf unserer Strasse selber einen Stromausfall. Oh Wunder, alles ist brav wieder angegangen und ohne Eingriff hat auch direkt wieder alles funktioniert.
Alles? Nein ein kleines gallisches... Quatsch, ein einziger MDT 4 fach RF-Taster machte nicht mehr das was er sollte.
Seit dem Umzug auf die 6.x hatte ich auf meiner RF Seite nix mehr gemacht, daher dachte ich mir einfach mal neue/alte PA und Applikation aufgespielt, und weiter gehts.
Weit gefehlt.
Nachdem ich mit der 6.3 einige Config-Probleme habe (proServ) bin ich zurück auf der 6.2 und arbeite damit (bei meinem eigenen Projekt! ;-) ). Soweit so naja... Ich glaub ich hab dann 20 mal probiert den Taster neu anzulernen mit allen Umwegen und Tricks (LK neu, alles stromlos, ETS neu gestartet, Rechner neu gestartet, Schnittstellenwechsel,...) aber leider nix, keine Kommunikation möglich.
Auch hab ich einfach einen 2. baugleichen Taster genommen sowohl auf die original Adresse als auch auf eine neue Adresse versucht anzulernen = nix keine Reaktion und Programmierung wegen Zeitüberschreitung oder Gerät antwortet nicht.
Aus Frust hab ich die 5.7 augepackt und das Projekt mit ainem älteren Datum geladen (da ich ja auf der RF Seite nix gemacht habe).
Und!?
Sofort verbunden, und ohne Probleme sowohl den neuen als auch den alten Taster neu aufgespielt und parametriert.
Jetzt hab ich in der 6.2 natürlich ein komplett inkonsistentes Projekt

Wenn ich einen Fehler gemacht habe zieh ich meine Kritik natürlich zurück aber diese 6.x ist einfach

Kommentar