Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rückmeldung Szene an Taster will nicht so recht wie ich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Danke für den Hinweis willisurf
    Die FW ist up-to-date und im Handbuch steht auch nichts dazu. Ich habe eben dem MDT Support geschrieben. Das wäre schon sehr sehr komisch.

    Kommentar


      #17
      Hier die Antwort vom MDT Support:
      das Statusobjekt für die Szene ist immer aktiv und muss nicht über die Applikation separat aktiviert werden. Wenn Sie unterschiedliche Szenen mit verschiedenen Tasten senden, wird für eine „unbekannte Szene“ der Status angezeigt, der dem Wert der Szene am nächsten liegt. Damit dies nicht passiert und sich der Status für die Taste nur bei einem bekannten Scenenwert ändert, müssten Sie unterschiedliche Gruppenadressen für die Szenen nutzen.
      Muss ich mal ausprobieren und mir ein gescheites GA-Naming dafür überlegen 😉

      Kommentar


        #18
        Kannst Du ganz einfach in der ETS ausprobieren. Eine GA mit dem Taster verbinden, wenn Du dann darauf mit der ETS eine andere Szene sendest, müsste sich jeweils das Icon so beeinflussen lassen. Allerdings muss bei dem KO das S-Flag gesetzt sein.
        Gruß Bernhard

        Kommentar

        Lädt...
        X