    #16
    ok, das hatte ich dann doch schon gesehen und wollte es auch schon probieren.
    melde mich gleich

    Kommentar


      #17
      leider keine änderung, bei der sperre tut sich nix
      image.png

      Kommentar


        #18
        so, also manchmal ist es ganz einfach, die 53min sind zwar noch nicht um aber es scheint jetzt zu gehen.
        Der Baustein war einfach nicht "aktiv"

        image.png

        Kommentar


          #19
          .Wieder was gelernt, danke fürs mitteilen.
          Gruß Florian

          Kommentar


            #20
            Versteh ich das richtig das du die Sperre bzw alle GA´s über den X1 laufen lässt?
            Wenn ja Warum?
            Verwende den Status vom Aktor der Pumpe doch einfach direkt und sende eine GA darüber als Sperre zu allen dazugehörigen BWM.
            Von den BWM kannst du dir ja den Status Sperre als GA wiederum auf de X1 senden lassen um den Status zu sehen.
            Einstellung am BWM kontrollieren. Was genau ist eingestellt für de HKL kanal. Es müsste Bewegung sperren eingestellt sein solange Sperre Aktiv.
            Bei Aufhebung der Sperre geht er wieder in den Bewegungszustand und sendet erneut.
            Ich würde nur Rückmeldungen zur optischen Anzeige auf den X1 oder die Visu schicken und keine Regelung darüber das können die Komponenten unter sich mit ihren Parametern.

            Gruß timo

            Kommentar

            Lädt...
            X