Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Geräteraum im Carport - Verwendung normaler Kabel zulässig?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Geräteraum im Carport - Verwendung normaler Kabel zulässig?

    Hallo zusammen,

    wir möchten im Geräteraum unseres Carport eine UV installieren lassen. Der Carport grenzt direkt ans Haus an bzw. ist an die Hauswand befestigt. Wir haben bereits einige Leerrohre vorbereitet, die vom Technikraum des Hauses in den Geräteraum führen.
    Alle Kabel in den Leerrohren werde ich als Erdkabel ausführen, da ich nicht weiß, ob es nicht doch mal durch Kondeswasser oder so feucht in den Rohren wird.
    Da aber Erdkabel deutlich teurer sind würde ich gerne innerhalb des Geräteraums für alle Verkabelungen Standardkabel (also KNX, CAT. 7, NYM etc.) verwenden.
    Spricht da aus eurer Sicht etwas dagegen?
    Könnte ich es so machen, dass ich direkt dort wo die Leerrohre enden ein Leergehäuse an die Wand setze und über Wago 221-2411 Durchgangsverbinder von den Adern der Erdkabel auf "normale" Kabel wechsle? Spricht da etwas dagegen?
    Das 5x16 mm² für die Stromzufuhr würde ich direkt bis in die UV führen.

    LG


    #2
    Im Geräteraum ist doch auszuschließen dass Leitungen dauerhaft im Wasser liegen. Da sind keine Erdkabel notwendig. 5x16mm2? Was habt ihr denn alles vor?

    Zitat von Here2Learn Beitrag anzeigen
    Könnte ich es so machen, dass ich direkt dort wo die Leerrohre enden ein Leergehäuse an die Wand setze und über Wago 221-2411 Durchgangsverbinder von den Adern der Erdkabel auf "normale" Kabel wechsle? Spricht da etwas dagegen?
    ​ne zusätzliche Klemmstelle und son Gehäuse würde ich persönlich auch nicht knapp über den Boden setzen.

    Versteh es ohnehin nicht, wenn da ne UV hinsoll dann haste ein Erdkabel bis in die UV und von da kannste doch mit normalen NYMs weiter. Wozu denn da ne Box?
    Wenn die UV eh direkt an die Hauswand kommt ist auch die Frage ob man überhaupt Erdkabel benötigt, kommt drauf an wo die Rohre herlaufen. könnte man imo fast schon drauf verzichten, aber schadet halt auch nicht.. Licht und Steckdosen im Geräteraum würde ich aber mit normalem NYM anfahren von der UV dort...
    Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 18:20.

    Kommentar

    Lädt...
    X