Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT "externer Taster kurz" muss mehrfach betätigt werden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT "externer Taster kurz" muss mehrfach betätigt werden

    Hallo nochmal,

    ich habe pro Raum eine "alles AUS" Taste, welche alle Lichtkanäle und ggf. Steckdosen aus schaltet. Diese Taste sendet nur AUS auf den Bus, nicht UM. Ich hatte die Taste zunächst mit "externer Taster kurz" der MDT PM verbunden. Wenn diese im Automodus aktiv waren, musste ich jedoch immer zwei mal auf die Taste drücken, bis das Licht ausging. Gemäß dem TH von MDT müsste jedoch nach einem Befehl der PM in den "Automodus, bereit" zurückkehren und damit das Licht ausgehen.

    Zustände.jpg

    Ich habe mir akutell damit geholfen direkt an die Aktoren zu senden, der PM bekommt den Status ja trotzdem mit, nur schaltet so der "alle AUS" Taster einen eventuellen Handbetrieb/Sperre nicht mehr aus.

    Beste Grüße​

    #2
    Das ist ungewöhnlich, schau mal im Gruppenmonitor, was der Taster tatsächlich sendet.

    Kommentar


      #3
      Er sendet wie es sollte. Aber erst beim zweiten Mal reagiert der PM.

      Aus Taster.jpg

      Anmerkung: Eine Sperre war nicht zuvor drin.

      Kommentar


        #4
        Nimm mal die 1/0/5 vom Sperrobjekt runter. Und prüfe, ob die Firmware aktuell ist.

        Kommentar

        Lädt...