    Moin zusammen,

    ich habe einen Busch-Universaldimmer 4 fach, einen 6197/12-101.
    grafik.png
    Daran hängt unter anderem unsere dimmbare LED Leuchte am Esstisch.
    So ist das auch im ETS programmiert:
    grafik.png

    Dimmaktor und Programmierung stammen von meinem Elektriker, die LED Leuchte haben wir später gekauft und angeschlossen.
    Ich kann im Hauswirtschaftsraum über AN/AUS die Lampe am Esstisch an und ausschalten - soweit so gut, heißt für mich
    -> der Dimmaktor ist zur Lampe richtig verbunden (richtig?)​

    Nun zu meinem Problem:
    Ich kann die Lampe über den eigentlich dafür gedachten Schalter nicht schalten. Es passiert einfach gar nichts.
    Weder an noch aus und auch kein Dimmen
    Der betreffende Schalter:
    grafik.png

    Aktuell behelfen wir uns so, dass wir eine LED-Lampe mit eingebautem Schalter gekauft haben, sie initial über den Dimmaktor im Schaltschrank einschalten und dann nur noch über den eingebauten Schalter an und ausschalten oder dimmen.
    Das möchte ich nun gerne ändern.
    Die aktuell angebaute Lampe ist eine günstige LIDL-Anschaffung, darf also bei Bedarf auch gerne ersetzt werden wenn sie einfach nicht zum Dimmaktor passen sollte.
    Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass dies ein Problem sein kann, bin aber aktuell nicht in der Lage das zu verifizieren.
    Wie finde ich raus welche LED Lampen zu meinem Dimmaktor passen? Ich habe inzwischen gelesen ab der Firmwareversion -101 was meiner ja haben sollte ist der Dimmaktor wenigsten LED-fähig?

    Ich hatte mich auch schon gefragt ob ich ggf. zwingend den Dimmwert mit angeben muss und hatte mir daher in meinem HomeAssistant eine Entität gebaut, in der ich neben der Sendeadresse 0/0/22 und Zustandsadresse 0/0/25 für den Schalter auch die Dimm-GAs 0/0/24 für den %-Wert der Dimmung und den 0/0/26 zum Auslesen angegeben hatte, das hat aber auch nichts verändert.

    Mir fehlt der Ansatz, was mache ich jetzt als nächstes um das irgendwie zum Laufen zu bekommen (also damit ich nicht mehr zur Lampe laufen muss )

    Viele Grüße
    Jali

    #2
    Erster Schritt: Technisches Handbuch suchen: THB.
    Zweiter Schritt: THB lesen. Unter den technischen Daten finde ich: Mindestleistung der Last = 10 W pro Kanal. Bei Bedarf weitere Leuchte parallel schalten (lassen).
    Dritter Schritt: Verdrahtung kontrollieren, ob zur Lasterhöhung Kanäle am Gerät parallel geschaltet sind. Wenn ja, dann ändern lassen.
    Vierter Schritt: Prüfen, ob die aktuell angebaute Lampe als dimmbar gekennzeichnet ist.

    Kommentar


      #3
      Kannst du denn die Lampe am Aktor von Hand dimmen? Häng mal eine simple Glühbirne an den Ausgang, dann sollte sich die Lampe schalten un dimmen lassen.
      Und die Handschaltung ist im Normalfall aus?
      Viel Erfolg, Florian

      Kommentar


        #4
        Moin ihr beiden, vielen lieben Dank für die Ansätze.

        Erste Erkenntnisse:
        Laut Handbuch verhindert der Handbetrieb am Dimmaktor die BUS-Ansteuerung
        grafik.png
        grafik.png

        Nur anders als im Handbuch angegeben kann ich den Schalter 1 drücken so häufig ich will, er geht nicht aus. Das würde ja bedeuten, dass ich über den BUS eben gar nicht ran komme - und erklären warum das parout nicht will über meinen Schalter.

        Und weiter kann ich zwar über den Handbetrieb die LED-Lampe an und ausschalten aber eben nicht dimmen.

        Mein Fazit:
        Mit der bestehenden Lampe werde ich über den BUS vermutlich nur AN/AUS erreichen können, sofern ich den Dimmaktor davon überzeugen kann den Handbetrieb aufzugeben, ich google mal... aber das wäre immerhin ein Anfang.
        Und wenn ich eine Lampe haben möchte, die sich auch dimmen lässt, muss ich eine anschaffen die zum Dimmaktor passt. Oder einen anderen Dimmaktor anschaffen^^
        Da verlassen mich leider meine Kenntnisse bzw. mein Verständnis der Elektrotechnik - aber da ist mein Mann besser - ich beziehe ihn mal mit ein^^

        Danke schonmal, jetzt habe ich schonmal einen Ansatz wo ich weiter forschen kann.
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Du solltest eigentlich durch langes Drücken der Tasten 5 und 6 auch dimmen können. Schalte mal die Busspannung aus und wieder an, dann sollte der Handbetrieb eigentlich wieder auf normal stehen.
          Viel Erfolg, Florian

          Kommentar


            #6
            Ja eigentlich sollte der Handbetrieb nach Strom-Aus auch aus sein. Hier hat noch jemand das Problem mit einem etwas neueren Modell gehabt: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ht-abschaltbar

            Er hatte ein Firmware-Update gemacht und danach ließ sich der Handbetrieb deaktiveren - meine Firmware ist von 2012/13, könnte also auch mich gut treffen dieser Fehler, ich habe auch schon eine neue Firmware gefunden (https://new.abb.com/products/de/2CKA...32/6197-12-101) und angeblich soll sich das über das Add-On "ABB Firmware-Update 2.0 installieren lassen aber der erkennt meinen Dimmaktor nicht, obwohl der als Hersteller ABB AG ausweist:
            grafik.png

            Edit: Ggf. ist mein Aktor auch so alt, dass der das Firmware-Update noch gar nicht unterstützt: