Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Positionierung der Präsenzmelder im T-Bad.

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Positionierung der Präsenzmelder im T-Bad.

    Guten Morgen,

    wir sind im Moment bei der KNX-Planung und wissen nicht genau wo wir den Präsenzmelder im Badezimmer positionieren sollen.
    Bei dem Badezimmer handelt es sich um ein T-Bad. Dabei werden die Wände von dem "T" allerdings nicht bis zur Decke hochgezogen. Stattdessen wollen wir einen
    Abstand von ungefähr 40 cm zur Decke lassen.

    Kann ich da einfach einen Präsenzmelder über dem "T" platzieren, sodass der mich auch in der Badewanne, Dusche, auf dem WC und beim Betreten des Badezimmers
    erkennt? Grundriss habe ich mal hochgeladen.

    Besten Gruß
    Angehängte Dateien

    #2
    Zitat von knxneuling89 Beitrag anzeigen
    Kann ich da einfach einen Präsenzmelder über dem "T" platzieren [...]?
    Kurze Antwort: Ja, kannst du.

    Längere Antwort: Das kommt darauf an...
    Nämlich auf den Melder bzw. vor allem auf die Art des Melders, also ob Infrarot oder Ultraschall oder HF oder Akustik. Mit einem OpenKNX-HF-Melder gilt die kurze Antwort. Mit einem Steinel TP gilt das mittlerweile wohl ebenfalls. Bei Infrarot-Meldern, was die überwiegende Mehrheit der aktuell kaufbaren Präsenzmelder darstellt, könnte es mit der Badewanne schwierig werden, wenn Personen dort längere Zeit ruhig liegen. Toilette ist evtl. ähnlich schwierig, aber dann muss man zur Not die Nachlaufzeit entsprechend hoch einstellen. Sollte bei einem Bad ja nicht wehtun.

    Kommentar

    Lädt...
    X