    ETS KNX Virtual Programmieren(Appl.): fehlgeschlagen

    Servus Zusammen,
    ich bin im Thema KNX Programmierung komplett neu und spiele mich mit der ETS6 Demoversion (ETS 6.3.1 (Build 8272). Außerdem möchte ich KNX Virtual (2.6.1) mit einbinden.
    Das übertragen der Physikalischen Adresse funktioniert. Das Programmieren des SA.tp (D7) funktioniert noch. Zu den anderen Teilnehmern wie BO.tp, BI.tp bekomme ich keine Verbindung zum Übertragen der Applikation. Ich bekomme lediglich immer die Meldung "Verbindung zu 1.1.x fehlgeschlagen". Ich habe auch schon diverse Firewall-Einstellungen überprüft. An was könnte das ganze liegen?
    Bei der Gerätediagnose bekomme ich nicht Fehler bei den Geräten, dass nicht alle Programmier-Flags gesetzt sind. Kann das damit zusammenhängen?

    Danke schon mal vorab für Eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    Jonas
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2

    Fehlt da nicht ein Linienkoppler in der Linie 1.1?
    image.png
    Oder anders gefragt: Über welchen Weg kommuniziert das interface mit der Adresse 1.0.255 mit Geräten in der Linie 1.1?
    Zuletzt geändert von HubertUnterfranken; 30.01.2026, 08:38.

    Kommentar


      #3
      Servus,
      vielen Dank für die Info, das war die Lösung
      VG

      Kommentar


        #4
        Zitat von JD2908 Beitrag anzeigen
        Servus Zusammen,
        ich bin im Thema KNX Programmierung komplett neu und spiele mich mit der ETS6 Demoversion (ETS 6.3.1 (Build 8272). Außerdem möchte ich KNX Virtual (2.6.1) mit einbinden.
        Das übertragen der Physikalischen Adresse funktioniert. Das Programmieren des SA.tp (D7) funktioniert noch. Zu den anderen Teilnehmern wie BO.tp, BI.tp bekomme ich keine Verbindung zum Übertragen der Applikation. Ich bekomme lediglich immer die Meldung "Verbindung zu 1.1.x fehlgeschlagen". Ich habe auch schon diverse Firewall-Einstellungen überprüft. An was könnte das ganze liegen?
        Bei der Gerätediagnose bekomme ich nicht Fehler bei den Geräten, dass nicht alle Programmier-Flags gesetzt sind. Kann das damit zusammenhängen?

        Danke schon mal vorab für Eure Unterstützung.
        Viele Grüße
        Jonas
        Ich habe das in KNX Virtual erlebt. Die physische Adresse wird oft ohne Probleme programmiert, und der Fehler mit Appl. hängt normalerweise mit der ETS-Version oder dem Gerätedatenkatalog zusammen. Ich würde überprüfen, ob die richtige Produktdatenbank installiert ist, ob die ETS-Version mit KNX Virtual kompatibel ist, und einen vollständigen Download (Adresse + Anwendung) versuchen.