Hallo zusammen,
ich habe in einem Haus einige AKH-0600.03 von MDT zum Steuern der Heizkreisläufe. Daran hängen 230V AC Topventile, die "spannungslos geschlossen" sind und per Schaltungsart "schaltend 1 bit" angesteuert werden.
Wie bekomme ich den Aktor eigenständig dazu, nach Busspannungswiederkehr/Reset alle als "aktiv" ausgewählten Kanäle auf "ein" (also spannungsführend => geöffnet) zu schalten?
Momentan lässt der Aktor alle Ausgänge bei Busspannungswiederkehr auf "aus" (also spannungslos => gesschlossen).
In den Grundeinstellungen des Aktors kann ich zwar sagen, ob er den Wert für Sommer oder Winter bei Busspannungswiederkehr fest vorbelegen soll - aber nicht die Zustände der aktiven Aktoren auf einen Defaultwert setzen.
In den Kanälen selbst kann ich im "schaltend 1bit" Betrieb keine Auswahl treffen, was bei Busspannungswiederkehr passieren soll. Das geht nur in Betriebsart "integrierter Regler", in der es dann den Einstellungspunkt "Betriebsart nach Reset" gibt. Lediglich Parameter für "Notbetrieb" kann ich im 1bit Betrieb angeben. Die helfen mir aber nicht weiter.
Von anderen Aktoren (z. B. Schaltaktoren) kenne ich es, dass man bei Busspannungswiederkehr explizit vorgeben kann, ob ein Kanal "An" oder "Aus" oder "letzter Wert" hat.
Übersehe ich hier was?
Hintergrund der Frage:
In besagtem Haus war Stromausfall. Dadurch waren, als wieder Strom zugeschaltet wurde, alle Topventile in Position "geschlossen" und wurden nach Busspannungswiederkehr durch den Heizungsaktor nicht wieder auf "offen" gebracht. Normalerweise sind die Topventile in der Heizperiode zu nahezu 100% durchgehend geöffnet und die Heizung regelt durch Außentemperatur/Vorlauf/Rücklauf ihre Parameter. Eine ERR ist nicht vorhanden und wird auch nicht benötigt. Durch Thermischen/Hydraulischen Abgleich und Drosselung der Topventile bekommt jeder Raum nur die Wärmemenge, die er benötigt. Vermutlich könnte man die Topventile auch komplett entfernen (sodass die Heizkreise praktisch immer auf "komplett offen" stehen) - das ist aber nicht gewünscht und auch nicht vorgesehen.
Danke für eure Hilfe und Gruß.
ich habe in einem Haus einige AKH-0600.03 von MDT zum Steuern der Heizkreisläufe. Daran hängen 230V AC Topventile, die "spannungslos geschlossen" sind und per Schaltungsart "schaltend 1 bit" angesteuert werden.
Wie bekomme ich den Aktor eigenständig dazu, nach Busspannungswiederkehr/Reset alle als "aktiv" ausgewählten Kanäle auf "ein" (also spannungsführend => geöffnet) zu schalten?
Momentan lässt der Aktor alle Ausgänge bei Busspannungswiederkehr auf "aus" (also spannungslos => gesschlossen).
In den Grundeinstellungen des Aktors kann ich zwar sagen, ob er den Wert für Sommer oder Winter bei Busspannungswiederkehr fest vorbelegen soll - aber nicht die Zustände der aktiven Aktoren auf einen Defaultwert setzen.
In den Kanälen selbst kann ich im "schaltend 1bit" Betrieb keine Auswahl treffen, was bei Busspannungswiederkehr passieren soll. Das geht nur in Betriebsart "integrierter Regler", in der es dann den Einstellungspunkt "Betriebsart nach Reset" gibt. Lediglich Parameter für "Notbetrieb" kann ich im 1bit Betrieb angeben. Die helfen mir aber nicht weiter.
Von anderen Aktoren (z. B. Schaltaktoren) kenne ich es, dass man bei Busspannungswiederkehr explizit vorgeben kann, ob ein Kanal "An" oder "Aus" oder "letzter Wert" hat.
Übersehe ich hier was?
Hintergrund der Frage:
In besagtem Haus war Stromausfall. Dadurch waren, als wieder Strom zugeschaltet wurde, alle Topventile in Position "geschlossen" und wurden nach Busspannungswiederkehr durch den Heizungsaktor nicht wieder auf "offen" gebracht. Normalerweise sind die Topventile in der Heizperiode zu nahezu 100% durchgehend geöffnet und die Heizung regelt durch Außentemperatur/Vorlauf/Rücklauf ihre Parameter. Eine ERR ist nicht vorhanden und wird auch nicht benötigt. Durch Thermischen/Hydraulischen Abgleich und Drosselung der Topventile bekommt jeder Raum nur die Wärmemenge, die er benötigt. Vermutlich könnte man die Topventile auch komplett entfernen (sodass die Heizkreise praktisch immer auf "komplett offen" stehen) - das ist aber nicht gewünscht und auch nicht vorgesehen.
Danke für eure Hilfe und Gruß.


Kommentar