    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Welche Anwendungsfälle gibt es noch außer der hörenden Adresse???
    naja jede zusätzliche GA an einem KO ist eine rein "hörende" Adresse.

    Warum man das tut?
    a) an einem Aktor, um da mehrere Auslöser zu haben
    b) Taster = Sensor um Umschaltfunktionen zu haben
    c) andere Geräte mit KO die Eingang und Ausgang gleichzeitig sind (meist wie b) aber auch anderes denkbar
    d) ganz speziell und eher intransparent in der Wirkweise: eine zentrale GA um einen Readrequest auszulösen aber dann bewusst mehrere Antworten zu verschiedenen GAs zu erhalten.

    d) wird ja zunehmend interessant je mehr so Systeme wie HA daherkommen die einfach immer mal so Readrequests auf den Bus knallen um sich ihren Status zu aktualisieren und um da zumindest die Mengen an Telegrammen auf der Anfrageseite zu reduzieren könnte man das mit einer solchen zentralen Request-GA lösen, die dann an mehrere KO von Sensoren verbunden ist.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #17
      Danke gbglace, auf d) wäre ich nicht gekommen. Aber sollte die GA nicht eh mit L Flag vom Aktor kommen?

      Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
      naja jede zusätzliche GA an einem KO ist eine rein "hörende" Adresse
      Du meinst sicherlich am Sensor.
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #18
        Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
        Aber sollte die GA nicht eh mit L Flag vom Aktor kommen?
        Naja kann auch ein T-Sensor sein, der in einem Taster verbaut ist.

        Jedes KO welches sinnvoll im Bus mit einem L-Flag versehen werden kann.
        Sinnvoll sind alle jene KO die quasi als Master der Information in der gesamten Busanlage sind. Information ist dabei eine GA. Somit ergibt sich die goldene Regel je GA nur ein KO mit L-Flag je Bus. Ausnahme das spezielle Feature Fall d) Aber das sollte man nur machen wenn man weiß was man da tut.

        Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
        Du meinst sicherlich am Sensor.
        Nee überall oder welches KNX Gerät/KO kann Telegramme mit mehren GAs verschicken?
        Wenn man ein KO ohne Ü-, L- oder I-Flag hat dann sind quasi alle GAs die dran verbunden sind nur hörende, nicht nur die zweite, dritte....


        Zuletzt geändert von gbglace; Heute, 16:33.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #19
          Du hast natürlich Recht. Das z.B. SchaltKO am Aktor "hört" natürlich auf die GAs.
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #20
            Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
            Aber das sollte man nur machen wenn man weiß was man da tut.
            Da kann ich dir nur zustimmen. Vor allem kann man sich damit schnell den Bus zuknallen und bekommt unter Umständen gar nicht mehr alle Antworten.

            Wobei man für solche Probleme nicht mal Spezialsachen dieser Art benötigt. Nimm mal 30 Raumtemperaturregler und schalte die über eine GA von Heizen auf Kühlen. Danach schaust (z.B. in der Visu), wie viele Rückmeldungen der Regler nicht angekommen sind (bzw. erst gar nicht gesendet wurden).


            Gruß Andreas

            -----------------------------------------------------------