Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

MDT LED Controller HCL sperren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT LED Controller HCL sperren

    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein paar Features einzubauen und verzweifle aktuell an der HCL Sperre.
    Mein Setup: Präsenzmelder (SCN-P360E3.03), LED Controller (AKD-0424R2.02) und Taster am BWM (SCN-BWM55T.G2) (Alles von MDT).

    im Normalbetrieb läuft der LED Controller im HCL Modus wie gewünscht. Geschaltet wird über PM mit Nachlaufzeit.

    Ziel ist es nun über einen Taster dafür zu sorgen, dass x Minuten eine feste andere Lichtfarbe und Helligkeit eingestellt wird und im Anschluss entweder ausgeschaltet wird oder bei Präsenz an bleibt.

    Genau das letzte ist mein Problem…. Ich habe eine Sperre im LED Controller eingerichtet mit der für x Minuten die gewünschten Helligkeit und WW/KW Werte entsprechend umgesetzt werden. Ich kann einstellen Nach der Sperre ausschalten oder z.B. Einschaltverhalten wie bei Tag/Nacht.

    Ausschalten führt dazu dass das Licht auch bei Präsenz aus geht und Einschaltverhalten Tag/Nacht führt dazu dass das Licht nicht mehr ausgeht wenn keine Präsenz zu dem Zeitpunkt.

    Wie kann ich das sauber Lösen?
    Ich habe gedacht der PM soll einfach zyklisch Ein und AUS senden. Aber leider kann der wohl nur Zyklisch EIN senden. (Das Hilft mir leider nichts)


    Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe. Wenn ihr noch detaillierte Informationen braucht kann ich die gerne noch ergänzen.
    Zuletzt geändert von TommyP87; Heute, 09:03. Grund: Details zu verwendeten Geräten ergänzt

    #2
    Naja, zumindest solltest du uns mitteilen welche Geräte genau du denn im Einsatz hast... Denn auch bei MDT gibt es jeweils verschiedene Geräte einer "Klasse" und je nach Jahrgang unterscheiden sich diese durchaus in ihren Möglichkeiten.

    Kommentar


      #3
      Ich habe im Eingangspost die Details zu den verwendeten Geräten ergänzt. (Als Taster dient ein BWM mit Tasten - aber das sollte ja keine Rolle spielen. )

      noch ein kleiner Hinweis: vor Tasterbetätigung wird Präsenz erkannt. (Taster ist im Erfassungsbereich des Präsenzmelders)


      Im Prinzip wäre es noch besser, dass ich den Taster Drücke und dann bis zur nächsten Präsenz die Farbtemperatur und Helligkeit entsprechend bleibt. Bei der nächsten Präsenz soll dann wieder HCL gestartet werden.
      Zuletzt geändert von TommyP87; Heute, 09:11.

      Kommentar


        #4
        Probier es mal mit der Einstellung "Wert aktualisieren" als Funktion beim Beenden der Sperre. Damit sollte der letzte Befehl nachgeholt werden, also der Kanal ausgeschaltet werden, wenn der PM zwischendurch "keine Präsenz" gemeldet hat, bzw. eingeschaltet bleiben, wenn der PM "hier ist Präsenz" auf den Bus geschickt hat.

        Kommentar


          #5
          Das gibt es bei "Tunable White" leider nicht zur Auswahl.
          (siehe Screenshot)
          Screenshot 2026-02-19 094709.png
          Angehängte Dateien

          Kommentar

          Lädt...