Hallo zusammen,
so wie ich es sehe, ist man erst dann richtig im Forum angekommen, wenn man einen "wie positioniere ich meine Präsenzmelder"-Thread eröffnet hat. Dem will ich mich nicht verschließen
und danke schon mal vorab für die Unterstützung!
Ich habe vorher versucht, möglichst viele Informationen aus dem Forum in meine initiale Planung einfließen zu lassen. Wäre trotzdem nett, wenn Ihr mir Feedback geben könntet. Da es doch recht viel ist, fange ich mal mit dem EG an.
Noch ein kurzer Hinweis: Ich habe meine Pläne neben dem CAD Entwurf in Floorplancreator um schnell mal Sachen ausprobieren zu können. Als ich von dort gerade die Pläne nach PowerPoint für die übliche Vorgehensweise zum Einzeichnen der Reichweit der PM übernehmen wollte, ist mir dort das Tool "visibility region" aufgefallen, welches dies automatisch macht. Ist nicht perfekt, da Überschneidungen nicht so schön sind und man keine 2 Reichweiten (Präsenz/Bewegung) darstellen kann. Für mich hat es aber gereicht und es war schnell und mit wenig Mühe umgesetzt.
Grundsätzliches:
- Neubau EFH mit Keller, EG, OG, Flachdach, also keine Dachschrägen
- EG: Raumhöhe bei abgehängter Decke: 2,65m, bei Sichtbetondecke: 2,92m
- Im EG: Alle Türen werden eher geschlossen sein als offenstehend
Die PM-Planung ist insbesondere für die Räume mit Sichtbetondecke relevant, da hier die Deckenauslässe beim Betonieren feststehen müssen.
Da wo notwendig plane ich mit dem Hack zur scharfen Zonentrennung.
Die Lichtplanung ist beauftragt, aber noch nicht begonnen. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass nicht alle Präsenzzonen zu separaten Lichtkreisen führen (z.B. getrennte Beleuchtung Treppe hoch/runter), könnte es aber umsetzen, wenn ich es wollte.
Im offenen Bereich sollen unterscheidbare Präsenzzone für Küche/Essbereich und Wohnzimmer bestehen. Die initiale Meldung soll über mdt PIR-Melder erfolgen und die Präsenz dann mit einem HF-Melder gehalten werden (dito im Arbeitszimmer). Ich habe verstanden, das der Steinel TP dafür zu gebrauchen ist. Ich habe aber auch ein Auge auf mögliche neue HF-Melder wie die Busch-Jäger.
Die Entrée- und der Treppenbereiche sollen ebenfalls unterschiedliche Präsenzzonen sein, die Treppenlaufrichtung hoch bzw. runter sollen getrennt erfasst werden können.
Im Eingangsbereich und auf der Terrasse plane ich mdt 360 als Deckenmelder. Da es hier absolut trocken ist erwarte ich damit keine Probleme.
Für die Garagen sollen es Steinel HF 360 werden, für den Zweck gab es hier positive Rückmeldungen aus dem Forum.
PM_EG.png
Legende für den Plan: runder Punkt = Position PM, AD = Abgehängte Decke, BD = (Sicht)Betondecke, Zone: zu nutzende PM-Zone im Uhrzeigersinn, Pfeile: seitliche Terrassentür und Hebe-Schiebe-Tür
Die Umkreise der Melder entsprechen der geplanten Nutzung -> Präsenz oder Bewegung.
Danke!
so wie ich es sehe, ist man erst dann richtig im Forum angekommen, wenn man einen "wie positioniere ich meine Präsenzmelder"-Thread eröffnet hat. Dem will ich mich nicht verschließen
und danke schon mal vorab für die Unterstützung!Ich habe vorher versucht, möglichst viele Informationen aus dem Forum in meine initiale Planung einfließen zu lassen. Wäre trotzdem nett, wenn Ihr mir Feedback geben könntet. Da es doch recht viel ist, fange ich mal mit dem EG an.
Noch ein kurzer Hinweis: Ich habe meine Pläne neben dem CAD Entwurf in Floorplancreator um schnell mal Sachen ausprobieren zu können. Als ich von dort gerade die Pläne nach PowerPoint für die übliche Vorgehensweise zum Einzeichnen der Reichweit der PM übernehmen wollte, ist mir dort das Tool "visibility region" aufgefallen, welches dies automatisch macht. Ist nicht perfekt, da Überschneidungen nicht so schön sind und man keine 2 Reichweiten (Präsenz/Bewegung) darstellen kann. Für mich hat es aber gereicht und es war schnell und mit wenig Mühe umgesetzt.
Grundsätzliches:
- Neubau EFH mit Keller, EG, OG, Flachdach, also keine Dachschrägen
- EG: Raumhöhe bei abgehängter Decke: 2,65m, bei Sichtbetondecke: 2,92m
- Im EG: Alle Türen werden eher geschlossen sein als offenstehend
Die PM-Planung ist insbesondere für die Räume mit Sichtbetondecke relevant, da hier die Deckenauslässe beim Betonieren feststehen müssen.
Da wo notwendig plane ich mit dem Hack zur scharfen Zonentrennung.
Die Lichtplanung ist beauftragt, aber noch nicht begonnen. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass nicht alle Präsenzzonen zu separaten Lichtkreisen führen (z.B. getrennte Beleuchtung Treppe hoch/runter), könnte es aber umsetzen, wenn ich es wollte.
Im offenen Bereich sollen unterscheidbare Präsenzzone für Küche/Essbereich und Wohnzimmer bestehen. Die initiale Meldung soll über mdt PIR-Melder erfolgen und die Präsenz dann mit einem HF-Melder gehalten werden (dito im Arbeitszimmer). Ich habe verstanden, das der Steinel TP dafür zu gebrauchen ist. Ich habe aber auch ein Auge auf mögliche neue HF-Melder wie die Busch-Jäger.
Die Entrée- und der Treppenbereiche sollen ebenfalls unterschiedliche Präsenzzonen sein, die Treppenlaufrichtung hoch bzw. runter sollen getrennt erfasst werden können.
Im Eingangsbereich und auf der Terrasse plane ich mdt 360 als Deckenmelder. Da es hier absolut trocken ist erwarte ich damit keine Probleme.
Für die Garagen sollen es Steinel HF 360 werden, für den Zweck gab es hier positive Rückmeldungen aus dem Forum.
PM_EG.png
Legende für den Plan: runder Punkt = Position PM, AD = Abgehängte Decke, BD = (Sicht)Betondecke, Zone: zu nutzende PM-Zone im Uhrzeigersinn, Pfeile: seitliche Terrassentür und Hebe-Schiebe-Tür
Die Umkreise der Melder entsprechen der geplanten Nutzung -> Präsenz oder Bewegung.
Danke!



Kommentar