    hallo Kollegen,

    lässt sich eine Kühltruhe auf Ausfall mit den Bordmittel von KNX überwachen?
    Ein Schaltaktor mit Strommessung wäre vorhanden.

    Meine Idee, wenn mal mal weiß wie oft sich die Kühltruhe im Schnitt einschaltet könnte man das
    über den Schaltaktor zumindest registrieren aber wie dann weiter?
    noch in der Findungsphase🍷

    #2
    oder Du baust einen Thermofühler ein und der reagiert dann bei Temperatur unter xx°C und gibt eine Meldung raus.

    Gruß
    Andreas
    Gruß Andreas

    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge

    Kommentar


      #3
      Hab das bei unsrem Kühlschrank so umgesetzt, dass es in den drei Situationen Alarm gibt:
      - Ausfall Spannung am Schaltaktor (z.B. weil der FI oder LS geflogen ist)
      - Lastunterschreitung (10 W) über 30min
      - Lastüberschreitung (30 W) über 3,5h
      Lastunterschreitung wäre, wenn der Kompressor eben lange gar nicht anspringt, Lastüberschreitung wenn er nicht abschaltet.

      Um die Werte und Zeiträume zu bestimmen muss man halt mal das Lastprofil über ne längere Zeit auswerten und dann schauen, wie oft das Teil mindestens anspringt und wie lange maximal - letzteres kann insbesondere nach Öffnen fürs Befüllen mit vielen neuen "wärmeren" Lebensmitteln recht lange ausfallen, da er ja dann erstmal alles wieder runterkühlen muss.

      Fängt natürlich nicht alles ab, aber die meisten normalen Probleme bekommt man so denke ich schon mit.
      Chris

      Kommentar


        #4
        Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
        Hab das bei unsrem Kühlschrank so umgesetzt, dass es in den drei Situationen Alarm gibt:
        - Ausfall Spannung am Schaltaktor (z.B. weil der FI oder LS geflogen ist)
        - Lastunterschreitung (10 W) über 30min
        - Lastüberschreitung (30 W) über 3,5h
        Lastunterschreitung wäre, wenn der Kompressor eben lange gar nicht anspringt, Lastüberschreitung wenn er nicht abschaltet.

        Um die Werte und Zeiträume zu bestimmen muss man halt mal das Lastprofil über ne längere Zeit auswerten und dann schauen, wie oft das Teil mindestens anspringt und wie lange maximal - letzteres kann insbesondere nach Öffnen fürs Befüllen mit vielen neuen "wärmeren" Lebensmitteln recht lange ausfallen, da er ja dann erstmal alles wieder runterkühlen muss.

        Fängt natürlich nicht alles ab, aber die meisten normalen Probleme bekommt man so denke ich schon mit.


        hört sich gut an
        noch in der Findungsphase🍷