    Hallo zusammen,

    habe bei der Suche leider nicht wirklich etwas passendes gefunden und wahrscheinlich ist es auch relativ einfach. Ich würde gerne meinen Bewegungsmelder an der Terrasse an- und ausschalten können. Sprich wenn ich draussen mit Kerzenlicht chillen möchte, dann bitte keinen Bewegungsmelder.

    Bewegungsmelder ist der ABB Busch Wächter Pro 280, Aktor der JUNG 23024 1S R.
    Prinzipiell müsste ich doch hier nur per Taste ein Sperrobjekt an die gleichen Gruppenadressen senden, die mein Bewegungsmelder ansteuert und dann war es das oder? Auf dem Taster ist es dann ein "EIN/AUS" und dann verbinde ich das KO Schalten mit den GAs die der Bewegungsmelder ansteuert und auf dem Aktor dann allerdings mit dem KO Sperren statt Schalten? Richtig?

    Danke und VG

    #2
    Zitat von Engel0711 Beitrag anzeigen
    ABB Busch Wächter Pro 280, Aktor der JUNG 23024 1S R.
    Hab die Applikationen / Handbücher der beiden Geräte nicht.
    Wie Du schon geschrieben hast, das Sperrobjekt nutzen, oder den Aktor mit einer UND Verknüpfung ansteuern (Pro 280 UND deinem Sperrtaster)

    Kommentar


      #3
      Willst du den Bewegungsmelder sperren (damit der Aktor noch manuell geschaltet werden kann) oder den Aktor (damit das Licht überhaupt nicht mehr geschaltet werden kann)?

      Vermutlich ersteres.

      Nutze eine dedizierte (für diesen Zweck geschaffene) GA. Lege diese auf das KO desTasters und auf das [Edit: Sperr-]KO des Bewegungsmelders. Fertig.

      Bei Einzeltasterfunktion musst du die GA noch auf den Statuseingang des Tasters legen, damit er weiß ob er ein oder aus senden muss. Nachteil hier: du weisst nie, wie die Sperre steht ohne am BWM per Bewegung zu testen. Außer der BWM kann dir per Status-LED mitteilen, dass er gesperrt ist.

      Besser wäre eine Zweitastenfunktion, wo du gezielt mit deinem Tastendruck weißt, ob du sperrst oder freigibst.
      Zuletzt geändert von Chade; 07.06.2026, 16:31.
      Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

      Kommentar


        #4
        Danke euch schon einmal! Ich habe ihn (noch) nicht gekauft und nur mal in der ETS angeschaut. Die Sperrfunktion für den Melder selbst war etwas versteckt:
        image.png
        Scheint damit aber jeweils ein RM Objekt zu haben, mit dem man dann sehen würde, ob der Melder grade aktiv oder inaktiv ist. Muss ich wenn ich ihn habe mal versuchen...
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Also mit einem Parameterdialog lässt sich nicht erkennen ob ein gerät ein Status-Objekt für seine Sperrfunktion hat ja oder nein.

          Das was dort in der Auswahl steht ob bei Sperre/Freigabe etwas gesendet werden soll bezieht sich darauf ob der Melder bei Veränderung des Sperrzustandes auch an seinem regulären Ausgangs-KO ein Telegramm sendet.

          Dann lässt sich darüber halt einstellen, wenn Sperre dann gebe noch ein Licht AN Telegramm auf den Schaltausgang. Oder Aus oder Nix.

          Das ist erstmal kein separates Ausgangs-KO. Um diese Frage zu klären entweder in der ETS die KO liste anschauen oder das Handbuch lesen was dort bei den gelisteten KOs für Beschreibungen stehen.

          Insgesamt bleibt festzuhalten, dass nur sehr wenige Melder am Markt gibt, die ein KO für Ihren Sperrstatus haben.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #6
            Danke dir gbglace
            image.png
            Das sagt die Anleitung. Also sollte eigentlich so passen - oder verstehe ich was falsch? KO heißt "Erfassung aktivieren" aber benannt sind sie ja irgendwie immer anders...

            Kommentar


              #7
              Ja, das ist das KO zum sperren.

              Jetzt musst du dir aber immer noch überlegen ob und wie du wissen willst, ob die sperre aktiv ist.

              Da wir deine Umgebung nicht kennen (Visualisierung oder Taster mit LEDs oder BWM mit integrierten LEDs oder ...) musst du halt selbst entscheiden.

              Falls eine Logik vorhanden ist, die einen Timer bereitstellt, könntest die Sperre nach N Stunden automatisiert wiréder rausnehmen.
              Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

              Kommentar


                #8
                Aktuell würde es auf dem LS Touch von JUNG liegen - da könnte ich also sehen, ob es an oder aus ist.
                Ich gehe "demnächst" (hoffentlich nicht ganz so demnächst wie S21 endlich eröffnet wird) die Logikgeschichte an und werde einen Home Automation Server aufsetzen. Nuk steht bereits bereit. Dann wäre das natürlich eine fantastische Idee. Wobei ich auch mal noch etwas tiefer in das Handbuch abtauchen muss. Der Bewegungsmelder hat tatsächlich auch interne Logikfunktionen... Vielleicht geht es sogar darüber.

                Der BWM selbst hätte sonst auch noch eine LED - aber denke das hilft trotzdem nur halb, da du es ja im Zweifel beim reinlaufen vergisst und dann nicht mehr draussen siehst bzw. nicht spezifisch drauf achtest - deshalb denke ich eine Timerfunktion mit 6h oder ähnlichem wäre hier optimal. Dann schaltet man ihn im Sommer aus und ggf. weckt er einen auf/ zeigt es ist Zeit ins Bett zu gehen und man muss sich keine Gedanken mehr machen

                Kommentar


                  #9
                  Übrigens hier ein kleiner Tipp, wie man ohne Logik einen Timer basteln kann:

                  Wenn auf einem Schaltaktor ein Kanal frei ist, diesen auf Treppenlicht stellen und die Treppenlichtzeit auf die Dauer des gewünschten Timers.

                  Dann mit der Aktion (Taste) diesen Kanal ansteuern. Das Status-KO des Aktors ist dann der Timer-Ausgang.

                  Ist natürlich nur eine Notlösung und nur sinnvoll, wenn ein ungenutzter Schaltausgang existiert und dieser sich lang genug einstellen lässt (beim MDT AKK sind das immerhin 30.000 s, also > 8 h).
                  Zuletzt geändert von Chade; 09.06.2026, 14:10.
                  Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

                  Kommentar


                    #10
                    Danke dir! Das ist ein echt guter Tipp! Und habe eh paar Kanäle frei

                    Kommentar