Hallo erstmal,
kurz zum Hintergrund. ich habe ein 15 Jahre altes Haus geerbt mit einer funktionierenden KNX Installation. Es gibt auch eine Anbindung an einen Homeassistant Server die ebenfalls funktioniert. Ich habe auch eine ETS Projektdatei und einen Lizenzdongle für eine ETS Pro Version 5.5. Ich habe mir mal die Projektdatei und einige ETS Kurse bei Youtube angeschaut und denke, das ich das wesentliche verstanden habe.
In der ETS sehe ich, das eine Hauptlinie mit der Adresse 1.0 existiert. In dieser Linie liegt mit der Adresse 1.0.0 ein Enertex Router: Firmware version: 1.017
Der Router ist über die IP Adresse 192.168.178.44 erreichbar (hängt an einer Fritzbox 5590). Die Adresse ist statisch zugewiesen. Der Zugriff auf den Router per Terminal funktioniert.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
In der ETS kann ich im BUS Fenster die Schnittstelle finden und auch erfolgreich testen. Wenn ich dann aber in die Topologie wechsele kann ich mit keinem Gerät kommunizieren. Ein abrufen der Geräteinfo von jedem X beliebigen KNX Aktor liefert immer eine Fehlermeldung, dass das Gerät nicht in angemessener Zeit antwortet.
Das gilt auch für den Enertex Router, Der Gruppenmonitor zeigt mir auch keine Telegramme auf dem KNX Bus. Testweise mal Licht an ubd ausgeschaltet, bzw. eine Rollade rauf und runter gefahren. Schreiben auf den KNX Bus funktioniert auch nicht.
Kann mir evtl. jemand einen Tip geben wonach ich suchen muss? Meine Vermutung ist ja, das irgend etwas an der Konfiguration der Schnittstelle nicht stimmt, obwohl der Test ja OK liefert
Bitte seid ein wenig nachsichtig. Das sind meine ersten Schritte in die KNX Welt und wenn ich einige blöde Fragen stellen, reicht mir auch ein Link oder ein Schubs in die richtige Richtung.
Vielen Dank
Jörg
kurz zum Hintergrund. ich habe ein 15 Jahre altes Haus geerbt mit einer funktionierenden KNX Installation. Es gibt auch eine Anbindung an einen Homeassistant Server die ebenfalls funktioniert. Ich habe auch eine ETS Projektdatei und einen Lizenzdongle für eine ETS Pro Version 5.5. Ich habe mir mal die Projektdatei und einige ETS Kurse bei Youtube angeschaut und denke, das ich das wesentliche verstanden habe.
In der ETS sehe ich, das eine Hauptlinie mit der Adresse 1.0 existiert. In dieser Linie liegt mit der Adresse 1.0.0 ein Enertex Router: Firmware version: 1.017
Der Router ist über die IP Adresse 192.168.178.44 erreichbar (hängt an einer Fritzbox 5590). Die Adresse ist statisch zugewiesen. Der Zugriff auf den Router per Terminal funktioniert.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
In der ETS kann ich im BUS Fenster die Schnittstelle finden und auch erfolgreich testen. Wenn ich dann aber in die Topologie wechsele kann ich mit keinem Gerät kommunizieren. Ein abrufen der Geräteinfo von jedem X beliebigen KNX Aktor liefert immer eine Fehlermeldung, dass das Gerät nicht in angemessener Zeit antwortet.
Das gilt auch für den Enertex Router, Der Gruppenmonitor zeigt mir auch keine Telegramme auf dem KNX Bus. Testweise mal Licht an ubd ausgeschaltet, bzw. eine Rollade rauf und runter gefahren. Schreiben auf den KNX Bus funktioniert auch nicht.
Kann mir evtl. jemand einen Tip geben wonach ich suchen muss? Meine Vermutung ist ja, das irgend etwas an der Konfiguration der Schnittstelle nicht stimmt, obwohl der Test ja OK liefert

Bitte seid ein wenig nachsichtig. Das sind meine ersten Schritte in die KNX Welt und wenn ich einige blöde Fragen stellen, reicht mir auch ein Link oder ein Schubs in die richtige Richtung.
Vielen Dank
Jörg


Kommentar