Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Außenlinie nachträglich hinzufügen - Topologie?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    So langsam verstehe ich das ganze Thema Dank Eurer zahlreichen Antworten. Vielen Dank.

    Ich habe auch noch diesen Blogbeitrag dazu gefunden:
    https://knx-blogger.de/knx-topologie...aussenbereich/
    Für meinen Fall kommen die Lösungen 1 (Segment), 3 (grosse Lösung nach Lehrbuch mit 2 LK und 3 Netzteilen) und 4 (1.1 in 1.0 umziehen und neue 1.1 als Aussenlinie per Lk) in Frage.

    Meine Tendenz geht Richtung 1 oder 4. Die Segment Lösung (1) kommt deshalb in Frage, weil meine Aussenlinie zwar nach aussen geht, aber alle KNx Geräte und somit auch das Buskabel sich nur in der abgeschlossenen Hütte des Carports befinden.

    Was für mich aber wichtiger bei der Entscheidung ist, ist jetzt die Frage, mit welcher dieser Typologien HomeAssistant und Symcon besser zurecht kommen?

    Kommentar


      #17
      Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
      So langsam verstehe ich das ganze Thema Dank Eurer zahlreichen Antworten. Vielen Dank.
      Dann hat das Ganze den Zweck erfüllt.
      Wenn Du von 1.1 auf 1.0 die Gruppenadressen umziehen möchtest, mache ich immer folgendes:
      1. Screenshot von den physikalischen Adressen der ETS, damit man das nachvollziehen kann, was vorher wo war.
      2. Das drucke ich dann ganz old-school-mäßig aus, lege mir das neben den Rechner und
      3. fange von oben an, mittels „Überschreiben physikalischer Adressen“ die Adressen 1:1 von der Gruppe x.x auf die y.y umzuziehen. Die umgezogenen Adressen streiche ich durch
      Dann muss man an kein Gerät ran - es geht alles ohne sich einmal vom Stuhl zu bewegen.

      Mitunter strukturiere ich die physikalischen Adressen dann direkt (falls das vorher durcheinander war) nach Geschoss und Raum. Deshalb auch der Ausdruck - da schreibe ich vorher eben die neue Zieladresse rein.
      Dann findet sich das auch nachher alles auch in der Topologieübersicht sehr einfach wieder…

      Kommentar


        #18
        Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
        Typologien HomeAssistant
        Für HomeAssistant ist das vollkommen egal, denn der hört auf die Gruppenadressen. Die physikalisch Adressen interessieren den Homeassistant nicht.
        Wichtig ist nur, dass - wenn du das IP-Interface auf Linie 1.0 hast - einen Dummy dahin zu platzieren, und den mit den Gruppenadressen zu füttern, die von der Linie 1.1 mit dem Homeassistant sprechen sollen, damit die Filtertabelle richtig gefüllt wird.

        Beispiel: Taster und Aktor für die Beleuchtung hängen beide auf der Linie 1.1. Betätigst du den Taster, bleibt die Kommunikation nur auf die Linie beschränkt, die Linie 1.0 bekommt davon nichts mit.
        Möchtest du mit dem HA das Ganze visualisieren, müssen die Telegramme zur Linie 1.0 weitergeleitet werden.
        Die Gruppenadressen der Leuchte verknüpfst du dann mit dem Dummy und die ETS weiß sofort, dass die Gruppenadresse den Filter im Linienkoppler passieren muss und generiert damit die Filtertabelle. Wenn die dann auf den Koppler geschrieben worden ist, dann leitet der die GAs an die 1.0 weiter und der HA kann drauf reagieren.

        Kommentar


          #19
          Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
          Ja, genau so ist es
          "Genau so" sind dann, wie im Screenshot dargestellt, 7 LK. Später schreibst du aber:
          Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
          3 Linienkoppler
          7 oder 3? Sorry, ich steige nicht durch. Aber egal. Muss ich auch nicht.

          Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
          Symcon
          Symcon kommt mit allem klar, so lange die FIltertabellen der LK vernünftig gepflegt sind.

          Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
          1.1 auf 1.0 die Gruppenadressen
          Du meinst physikalische Adressen?

          Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
          mache ich immer folgendes
          Klingt wirklich oldschool. Viel zu kompliziert. Warum einem Neuling so etwas empfehlen? Alle Geräte rüberziehen von 1.1 nach 1.0. Alle PA anhand der Seriennummern programmieren. Fertig.

          Kommentar


            #20
            Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
            "Genau so" sind dann, wie im Screenshot dargestellt, 7 LK. Später schreibst du aber:



            Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
            3 Linienkoppler



            7 oder 3? Sorry, ich steige nicht durch. Aber egal. Muss ich auch nicht.
            Ja, auf der Linie 0.0 sind 3 Linienkoppler:
            Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
            Auf der 0.0 werden lediglich die Daten der Wetterstation und allgemeine Daten (Panikbeleuchtung, Störmeldungen, Uhrzeit, Datum, usw.) gebäudeübergreifend übertragen.
            Da hängen auch nur eine Spannungsversorgung und die 3 Linienkoppler dran.
            Steht doch so da. Im Gebäude 3 gibts dann die restlichen 4 Koppler; die hängen aber nicht auf Linie 0.0. sondern auf der 3.0.
            Ich hoffe, das war jetzt verständlich.

            Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
            Du meinst physikalische Adressen?
            Natürlich…

            Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
            Warum einem Neuling so etwas empfehlen? Alle Geräte rüberziehen von 1.1 nach 1.0. Alle PA anhand der Seriennummern programmieren. Fertig.
            Weil ich überhaupt nicht weiß, ob der nicht alte Geräte ohne Seriennummer besitzt, bei dem ein Umzug der physikalischen Adressen über die Seriennummern nicht möglich ist.
            Die „oldschool-Variante“ hingegen funktioniert auch bei 20 Jahre alten Geräten. Daher empfehle eine Methode, die sicher funktioniert.

            Kommentar


              #21
              Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
              Ich hoffe, das war jetzt verständlich.
              Danke noch mal für die Erklärung. Ich habe es nun verstanden.

              Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
              Weil ich überhaupt nicht weiß, ob der nicht alte Geräte ohne Seriennummer besitzt
              Verstanden.

              Kommentar


                #22
                Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
                Für meinen Fall kommen die Lösungen 1 (Segment), 3 (grosse Lösung nach Lehrbuch mit 2 LK und 3 Netzteilen) und 4 (1.1 in 1.0 umziehen und neue 1.1 als Aussenlinie per Lk) in Frage.
                Falls Du noch eine Entscheidungshilfe brauchst:
                Da Du von KNX-RF gesprochen hast (irgendwann mal hinzufügen): Das dürfte mit der Lösung 4 am einfachsten gehen, auch wenn es technisch inzwischen wohl auch Segmentkoppler für RF gibt. Aber ich persönlich würde RF nicht auf meiner Hauptlinie als Segment einfügen, als Sublinie ist das einfacher zu machen.

                Gruß, Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
                  1. Screenshot von den physikalischen Adressen der ETS, damit man das nachvollziehen kann, was vorher wo war.
                  2. Das drucke ich dann ganz old-school-mäßig aus, lege mir das neben den Rechner und
                  3. fange von oben an, mittels „Überschreiben physikalischer Adressen“ die Adressen 1:1 von der Gruppe x.x auf die y.y umzuziehen. Die umgezogenen Adressen streiche ich durch

                  Die einzige Kritik die ich an der Empfehlung habe ist das zwischen 2 und 3 noch der Umbau des Projektes in der ETS kommt also alle Geräte auf die neue Linie ziehen.
                  Erst dann kannst Du den Dialog PA Überschreiben aufrufen, denn das Ziel kennt die ETS erst dann, die Quelle (alte PA) fragt sie ab in einem Poup und du liest sie vom gedruckten Zettel ab.

                  Bei der Hauptlinie 1.0 vor dem Umziehen des ersten Gerätes ggf. noch den Medientyp ändern, da die ETS gerne die Hauptlinie schon als IP Medium anlegt. da könnte sie wieder meckern wenn man dann ein TP Gerät versuchst rein zu hängen.

                  MichaSchmi
                  Insofern wäre ich für Deine Situation auch Team 4 Innenlinie = HL.
                  ----------------------------------------------------------------------------------
                  "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                  Albert Einstein

                  Kommentar

                  Lädt...