Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Die beiden GAs 3/1/5 und 3/1/8 sehen gefährlich aus, denn das KO-69 wird nur lesen und nicht senden.
Der AKH-0400.02 hat eine bekannte Einschränkung: Er ist inkompatibel zum X1, was das Ändern der Soll-Temperatur betrifft. Stichworte relative und absolute Sollwerte.
Frage: Welche Art von Heizung (Wärmetauscher in den Räumen) soll geregelt werden? Fussbodenheizung dabei?
Der AKH-0400.02 bevorzugt die Sollwert-Änderung mit einer 1bit Sollwertverschiebung; der X1 kann das nativ nicht, er hat nur die Möglichkeit, den Sollwert absolut einzustellen. Solange die Betriebsartenumschaltung nicht verwendet wird, kann der Temperatur-Sollwert vom AKH-0400.02 sowohl relativ als auch absolut verstellt werden.
Bei den bekanntlich sehr trägen Fußbodenheizungen sehe ich das Ändern des Temperatur-Sollwerts durch die Bewohner als eher überflüssig an, speziell eine Nachtabsenkung.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar