Leider habe ich keinen Zugriff mehr auf "meine" Anlagen, weil ich seit einigen Jahren in Rente bin und nur noch auf Zuruf wieder aktiv werde. Insofern kann ich keine Aufzeichnungen liefern.
Ankündigung
Einklappen
Themoelektrische Antriebe - Hoher Verschleiß an Aktor/Heizkörperventile?
Einklappen
X
-
Zitat von rosebud Beitrag anzeigenLeider habe ich keinen Zugriff mehr auf "meine" Anlagen, weil ich seit einigen Jahren in Rente bin
dann "verlange" ich, dass Du bei Dir zu Hause schwebende Ventile verbaust und uns erhellst
(ja, "verlangen" kann ich nicht, aber nur so als Denkanstoss
)
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Ich hätte schwebende Ventile auch als elegante Lösung gesehen und mal ausprobiert, thermoelektrische Ventile mit sehr kurzen Zykluszeiten anzusteuern. Als Rückmeldung zur tatsächlichen Ventilstellung habe ich die Tacosetter und die farbigen Ringe am Antrieb beobachtet.
Ergebnis: Ein eingestellter PWM Wert bringt keine stabile Ventilstellung, das Anfahren eines Wertes von oben oder von unten bringt verschiedene Ventilstellungen und auch die Temperatur des Heizungswassers beeinflusst die Ventilstellung. Weiters gibt es in der Nähe von 0% und in der Nähe von 100% jeweils einen großen Bereich, wo das Ventil auf Anschlag geht, das eigentliche Schweben spielt sich nur in einem sehr kleinen Bereich ab. Also unbrauchbar!
Ein vernünftiger Betrieb ist nur möglich, wenn die PWM Zykluszeit wesentlich größer als die Verstellzeit ist.
Gruß
GKap
Kommentar


Kommentar