Themoelektrische Antriebe - Hoher Verschleiß an Aktor/Heizkörperventile?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    Die Frage ist ja nur, wie "sensibel" das "Dehnelemet" auf Temperaturänderunge reagiert.
    also laut KI war meine info falsch und ein klassisches Heizkörper Thermostat geht schon auf zwischenwerte wie 70%. Gut möglich, dass das eher dem realen Verhalten entspricht!

    Kommentar


      #17
      Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
      Ich nutze die thermische Trägheit der Heizpatronen und steuere sie schnell genug an mit PWM-Zykluszeiten deutlich unter einer Minute. Den Triacs in den Aktoren ist das völlig schnuppe und weil sich die Antriebe nicht bewegen, gibt es auch hier keinen mechanischen Verschleiß.
      Danke dir, das war auch ein große Sorge von mir, dass nach kurzer Zeit der MDT Aktor defekt ist bei 1 min oder niedriger.
      Heißt also je kleiner ich die Zykluszeit wählen kann desto genauer wird meine Regelung bzw. desto weniger bewegt sich nach dem Einschwingen des Regelkreises mein Ventil.
      Also wären die 10 s bei MDT die beste Wahl, richtig?

      Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
      Zunächst das P-Band: Es ist umso größer zu wählen, je weniger die Regelstrecke reagiert. Erfahrungsgemäß (Landis&Gyr hat das mit dem analogen Poligyr-System von vor 40 Jahren etabliert) orientiert sich das P-Band an dem zu regelnden Wert, z.B. der RaumT°. Hier sind es normalerweise 70% bis 100% der T°, also 20K bis 25K.
      Mit einem P-Anteil von z.B. 20K wird der P-Anteil auch bei starker Sonneneinstrahlung auf der Südseite keine große und schnelle Auswirkung auf den PWM-Wert haben, weil die Temperaturdifferenz im Verhältnis zu den 20K einfach nicht arg groß wird.
      Das ist so gewünscht bei diesem Ansatz der Regler-Einstellung, ja?

      Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
      Die Nachstellzeit: Erfahrungsgemäß bei Heizkörpern um die 20 Minuten, bei Fußbodenheizung eine Stunde.
      Danke für den Erfahrungswert. Heißt bei Heizkörpern und sehr guter Dämmung und sehr niedrigen VL-Temps gehe ich eher Richtung 60 min der FBH. Aber das kann man ja alles Testen.
      Nur wie bekomme ich die Auslenkung des Ventils auf den Bus ich kann mir nur den PWM-Zyklus ansehen und die Stellung des Kopfes dazu, richtig?

      Kommentar


        #18
        Du könntest testweise mal die Temperatur kurz hinter dem Rücklauf am Heizkörper abgreifen und schauen, wie sich da da verhält.
        Viel Erfolg, Florian

        Kommentar