SMI nach KNX Spannungsverlust Fehlerhaft

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    SMI nach KNX Spannungsverlust Fehlerhaft

    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem mit einem meiner drei Becker KNX/SMI-Aktoren und hoffe auf eure Erfahrung.

    Anlage
    • 3 x Becker KNX/SMI-Aktor 8-fach (Art.-Nr. 4002 000 003 0)
    • je einer pro Etage (EG, OG, SG)
    • Bedienung ausschließlich über Prozentwerte (Behangposition/Lamellenwinkel), Automatikbetrieb freigegeben
    • Parameter je Kanal
      • Sicherheit freigegeben (ohne Zeitüberwachung)
      • Fahrbefehlsperre gesperrt
      • Verhalten bei Busspannungsausfall "nach oben fahren"
      • bei Busspannungswiederkehr "keine Aktion"

    Was passiert ist
    Am Samstag habe ich die KNX-Busspannung kurz aus- und wieder eingeschaltet. Ich muss dies ab und zu machen, wenn das KNX-IP-Gateway hängt. Entsprechend sind alle Raffstores nach oben gefahren. In der Regel funktioniert danach alles ohne Probleme. Diesmal kann ich die Raffstores im SG aber nicht mehr steuern. EG und OG gehen wie gewohnt (gleiche Hardware, gleiche Applikation, gleiche Einstellungen).

    Fehlerbild am SG Aktor
    • Am Bus erreichbar. Geräteinfo: Applikation geladen, Ausführungszustand "Aktiv", Adress- und Assoziationstabelle geladen
    • Beantwortet Leseanfragen, Status Motorfehler liest 0
    • Sendet keine Statusrückmeldungen mehr (Statusobjekte stehen auf "bei Statusänderung")
    • Keine Reaktion auf Prozentwerte und auch nicht auf Auf/Ab
    • Einzige Fahrt, die noch funktioniert: das parametrierte Verhalten bei Busspannungsausfall. Ziehe ich den KNX-Stecker am Aktor, fahren die Antriebe in die parametrierte Richtung.
    • 230 V an L/N vorhanden, Gleichspannung zwischen I+ und I- wie bei EG und OG
    Was habe ich bisher gemacht
    • Bus-Reset mehrfach, Motoren stromlos gemacht und wieder eingeschaltet (erst 230 V, dann Bus)
    • Applikation mehrfach neu geladen, Gerät zurückgesetzt, Applikation entladen und neu geladen
    • Objekte "Sicherheit" und "Fahrbefehlsperre" mit Gruppenadressen verknüpft und 0 geschrieben (beide lesen 0), danach Automatik = 1 und Prozentwert gesendet: keine Reaktion
    • Kreuztest: I+/I- des betroffenen Strangs an die Hardware von OG Aktor geklemmt und diese mit physikalischer Adresse und Applikation von SG Aktor programmiert. Ergebnis: Die Antriebe waren normal per Prozentwert steuerbar. Nach dem Rückbau läuft D8 wieder normal, D9 weiterhin nicht.

    Für mich heißt das, dass die Motoren, Verdrahtung, Key-IDs und das Projekt in Ordnung sind und der Fehler in der Hardware vom SG Aktor steckt. Er sendet offenbar noch auf dem SMI-Bus, aber aus irgendeinem Grund kann ich die Raffstores einzeln nicht ansteuern.

    Bevor ich nun den Aktor tausch, wollte ich fragen, ob jemand noch eien Idee hat woran es liegen könnte und was ich noch probieren könnte. Es wundert mich, dass das Problem aufgetreten ist, nachdem ich die Sicherung vom KNX einmal betätgit habe. Die Raffstores fahren ja beim Busspannungsverlust, aber eben nicht, wenn ich sie über die Kommunikationsobjekte ansteuer.

    so long...
    Zuletzt geändert von n3de; 22.11.2026, 20:12.

    #2
    Es ist kein schönes Verhalten, habe auch keine SMI Aktoren daher kann ich da nicht zuviel zu beitragen aber Ein/Ausschaltmomente können immer für bestimmte Geräte problematisch sein.

    Ich würde mich also als erstes fragen warum muss man die IP Interfaces immer so hart rebooten. Und warum nicht da einfach die KNX Klemme an/ab stecken statt hart den gesamten Bus via LS ein/aus schalten. Gesund ist das auf jeden Fall nicht.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Ja zukünftig werde ich es anders handhaben. Es war einfach die schnellste Lösung und da es nur 1-2x im Jahr passiert, hatte ich jetzt keine intensive Fehlersuche gestartet. Steht jetzt auf dem ToDo.

      Ich frage mich, ob ich den Aktor ggf. irgendwie in einen Werkszustand bringen kann. Vielleicht hängt ja etwas, was auch das neuschreiben der Applikation nicht behebt. Weil den Befehl an die Raffstores sendet er, aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht das per Boradcast an alle Aktoren. Gezielte IDs scheinen nicht zu gehen.

      Kommentar


        #4
        Zitat von n3de Beitrag anzeigen
        Ich muss dies ab und zu machen, wenn das KNX-IP-Gateway hängt.
        Wieso updatet man das Gerät nicht sofern es ein Update gibt und wenn sich das Verhalten nicht abstellen lässt kauft man ein andere Gerät? Wenn ich auf das Gateway angewiesen wäre würde ich so ein Gerät nicht in der Anlage behalten.

        Kommentar


          #5
          Ich hatte
          Zitat von n3de Beitrag anzeigen
          Ich muss dies ab und zu machen, wenn das KNX-IP-Gateway hängt.
          Ein neues installieren und das alte dem Elektroschrott zuführen?


          Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
          statt hart den gesamten Bus via LS ein/aus schalten. Gesund ist das auf jeden Fall nicht.
          Das müssen die Geräte aber abkönnen!

          Ich hatte mir damals auch überlegt, SMI einzusetzten. Auf dem Papier ist das schon wesentlich eleganter als konventionell. Ich habe es aber nicht getan, weil ich keine Elektronik im Aussenbereich haben wollte. Bei konventionellen Jalousieaktoren und "dummen" Motoren im Aussenbereich ist die Fehlersuche und deren Behebung wesentlich einfacher.
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

          Kommentar


            #6

            Das Gerät verfügt über Tasten um die Motoren zu fahren (Taste HOCH bzw. TIEF, alle angeschlossenen Motoren müssen fahren.
            Wenn die Motoren damit gefahren werden können gilt:
            • Spannungsversorgung Motor OK
            • SMI Kommunikation mit Motor prinzipiell möglich
            • Der Aktor funktioniert prinzipiell


            Diagnosemöglichkeiten der DCA App des Gerätes verwendet (Softwarehandbuch)?


            image.png​1) Motoren von Gerät laden
            2) Info vom Motor holen
            3) Info lesen
            4) Motor fahren
            3) Info lesen und schauen ob sich die Position z.B. verändert hat

            Motorzuordnung zu den Ausgängen prüfen (Zuordnung können wir in der Abbildung oben auch schon sehen, Änderung hier auch durch Drag and Drop der Motoren möglich)

            image.png​
            Zeile/Ausgang markieren und fahren.
            Oder, wenn gewünscht, Spalte markieren und einzelnen Motor fahren.




            Wenn alles geprüft wurde Gerät mit ETS erneut laden. Dabei sollte dieser Parameter gesetzt sein:

            image.png​


            Dann sollte es funktionieren.






            Kommentar

            Lädt...