Hallo,
ein bisschen geht das in die Richtung von Morg's Frage zum Sperrobjekt bei PM aber mit etwas anderer Fragestellung:
Ich möchte das PM Sperrobjekt meiner ESYLUX PD-C360i/8KNX einmal direkt über einen Taster schalten (1/4/6, 1/4/4 etc.) - aber auch über das die "Wir gehen" GA 0/1/0 ausschalten. Dazu habe ich den Eingang: Licht Sperren mit 1/4/6 und 0/1/0 verbunden. 1/4/6 zuerst, damit die Visu aus 1/4/6 auslesen kann, ob die Sperre für den einzelnen PM aktiv ist.
PM.png
Sende ich nun 0 auf "Wir gehen" 0/1/0 geht die Sperre aus - so soll's sein. Aber meine Visu (CometVisu auf WireGate) kriegt davon nichts mit, da die 0 auf 1/4/6 nicht aktiv gesendet wird. Lese ich über die ETS 1/4/6 aus, kommt wie geplant eine 0 vom PM, danach passt die Visu auch.
Ich habe versucht, das ganze mit Flags so hinzubekommen, dass die PM-spezifischen GAs wie 1/4/6 auch aktiv gesendet werden, wenn die Sperre über die Sammel-GA 0/1/0 gelöscht werden. Hat aber leider nicht geklappt...
Notfalls könnte ich zB über den Logikprozessor kurz nach dem Sperre-Löschen einen Lesebefehl für alle PM abschicken, dann senden die ihre Werte und die Visu passt wieder. Aber das finde ich unsmart
Wie gesagt: Funktional passt alles, mich stört aber dass die Visu nicht mitbekommt dass die Sperren gelöscht wurden.
Habt Ihr andere Tipps?
Vielen Dank!
Dirk
Ps: Das Attachment ist etwas winzig in der Vorschau, kann man das irgendwie größer einfügen?
ein bisschen geht das in die Richtung von Morg's Frage zum Sperrobjekt bei PM aber mit etwas anderer Fragestellung:
Ich möchte das PM Sperrobjekt meiner ESYLUX PD-C360i/8KNX einmal direkt über einen Taster schalten (1/4/6, 1/4/4 etc.) - aber auch über das die "Wir gehen" GA 0/1/0 ausschalten. Dazu habe ich den Eingang: Licht Sperren mit 1/4/6 und 0/1/0 verbunden. 1/4/6 zuerst, damit die Visu aus 1/4/6 auslesen kann, ob die Sperre für den einzelnen PM aktiv ist.
PM.png
Sende ich nun 0 auf "Wir gehen" 0/1/0 geht die Sperre aus - so soll's sein. Aber meine Visu (CometVisu auf WireGate) kriegt davon nichts mit, da die 0 auf 1/4/6 nicht aktiv gesendet wird. Lese ich über die ETS 1/4/6 aus, kommt wie geplant eine 0 vom PM, danach passt die Visu auch.
Ich habe versucht, das ganze mit Flags so hinzubekommen, dass die PM-spezifischen GAs wie 1/4/6 auch aktiv gesendet werden, wenn die Sperre über die Sammel-GA 0/1/0 gelöscht werden. Hat aber leider nicht geklappt...
Notfalls könnte ich zB über den Logikprozessor kurz nach dem Sperre-Löschen einen Lesebefehl für alle PM abschicken, dann senden die ihre Werte und die Visu passt wieder. Aber das finde ich unsmart

Wie gesagt: Funktional passt alles, mich stört aber dass die Visu nicht mitbekommt dass die Sperren gelöscht wurden.
Habt Ihr andere Tipps?
Vielen Dank!
Dirk
Ps: Das Attachment ist etwas winzig in der Vorschau, kann man das irgendwie größer einfügen?
Kommentar