    #16
    Zitat von fahu Beitrag anzeigen
    Also bekommst du irgendein Signal vom Bus.
    Das muss nicht sein, wenn der Aktor die Busspannung zum Schalten der Relais verwendet.

    Ich würde einfach mal die Rückmeldeobjekte der Kanäle auf GAs legen und diese loggen. Wenn die GAs bei einem der willkürlichen Schaltvorgänge kommen, dann liegt m.E. der Verdacht nahe, dass es innerhalb der KNX Applikation spukt.
    Wenn nicht, dann ggf. eine (Hardware-)Fehlfunktion des Aktors.

    Kommentar


      #17
      Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
      GAs gelöscht und dann Applikation geladen??
      So, Problem gelöst.

      Ich habe bei der Gira Hotline angerufen.
      Die haben mir geraten, zusätzlich erst mal die Applikation zu entladen, und dann erst neu zu programmieren.
      Gesagt, getan, läuft :-)

      Dennoch danke für eure Hilfe!