Zitat von Ing-Dom
Beitrag anzeigen
Ich habe in der Produktauswahl-Tabelle bei ABB interessante Zahlen gefunden, die vielleicht einen guten Anhaltswert liefern.
Ich finde damit kann man ganz gut abschätzen welche Induktive Lasten so unterschiedliche Komponenten haben und was wohl ein Aktor mit 70uF so verträgt.
Bei den Schaltaktoren mit 140uF sind folgende Werte angegeben:
......6A..... | .....10A..... | .....16A..... | |
Glühlampenlast bei 230 V AC | 1.380W | 2.300W | 2.500W |
Leuchtstofflampen T5/T8: | |||
– Unkompensiert | 1.380W | 2.300W | 2.500W |
– Parallelkompensiert | 1.380W | 1.500W | 1.500W |
– DUO circuit | 1.380W | 1.500W | 1.500W |
NV-Halogenlampen: | |||
– Induktiver Trafo | 1.200W | 1.200W | 1.200W |
– Elektronischer Trafo | 1.380W | 1.500W | 1.500W |
Halogenlampe 230 V | 1.380W | 2.300W | 2.500W |
Duluxlampen: | |||
– Unkompensiert | 1.100W | 1.100W | 1.100W |
– Parallelkompensiert | 1.100W | 1.100W | 1.100W |
Quecksilberdampflampen: | |||
– Unkompensiert | 1.380W | 2.000W | 2.000W |
– Parallelkompensiert | 1.380W | 2.000W | 2.000W |
LED-Lampen/Energiesparlampen: | 400W | 400W | 400W |
Motorlast: | 1.380W | 1.840W | 1.840W |
Max. Einschaltspitzenstrom Ip (150 μs) | 400A | 400A | 400A |
Max. Einschaltspitzenstrom Ip (250 μs) | 320A | 320A | 320A |
Max. Einschaltspitzenstrom Ip (600 μs) | 200A | 200A | 200A |
Anzahl EVG (T5/T8, einflammig) 2) | |||
2) Für mehrflammige Lampen oder andere Typen ist die Anzahl der EVG über den Einschaltspitzenstrom der EVGs zu ermitteln | |||
18 W (ABB EVG 1 x 18 SF) | 23 EVG | 23 EVG | 23 EVG |
24 W (ABB EVG 1 x 24 CY) | 23 EVG | 23 EVG | |
36 W (ABB EVG 1 x 36 CF) | 14 EVG | 14 EVG | 14 EVG |
58 W (ABB EVG 1 x 58 CF) | 11 EVG | 11 EVG | 11 EVG |
80 W (Helvar EL 1 x 80 SC) | 10 EVG | 10 EVG | 10 EVG |
Kommentar