Ich habe Probleme mit einem MDT Taster und einem Easylux Präsenzmelder.
Der Easylux Präsenzmelder hat einen Eingang fürs manuelle schalten, der Taster schaltet also nicht direkt den Aktor sondern über die Manuell /ein/aus Eingang des Melders. Das Problem ist, dass der um-Taster nun nichts davon weiß, wenn der Präsenzmelder das Licht eingeschaltet hat, ich muss dann immer zweimal den Taster betätigen (erster Tastendruck = ein 2. = aus) um das Licht manuell auszuschalten.
Ich habe nun die Statusrückmeldung (sowohl des Präsenzmelders als auch des Schaltaktors) mit auf die GA "manuell schalten" gelegt, leider ohne Erfolg.
Muss ich etwas an den Flags ändern?
Der Easylux Präsenzmelder hat einen Eingang fürs manuelle schalten, der Taster schaltet also nicht direkt den Aktor sondern über die Manuell /ein/aus Eingang des Melders. Das Problem ist, dass der um-Taster nun nichts davon weiß, wenn der Präsenzmelder das Licht eingeschaltet hat, ich muss dann immer zweimal den Taster betätigen (erster Tastendruck = ein 2. = aus) um das Licht manuell auszuschalten.