Hallo liebe KNX Freunde,
ich habe eine Anlage, die mit dem TX100 programmiert wurde. Leider ist die Speicherkarte defekt und keine Sicherung vorhanden.
Mit Hager habe ich telefoniert und mir die passenden Applikationsprogramme für die ETS4 schicken lassen.
In der Anlage ist ein TR130B Medienkoppler vorhanden. in der Verteilung sind einige TX-Aktoren verbaut. Diese sind mit TP verbunden.
Zusätzlich hat der Kunde einige Funkfernbedienungen, einige Funk-Schaltaktoren und eine Wetterstation TG051+TG056.
Was ich momentan nicht richtig verstehe, und ich habe schon einige TP Anlagen gemacht, ist warum in der Parametirierung des Medienkopplers folgendes steht:
" Die Physikalische Adresse des TR130 darf nicht zwischen 1.0.0 und 1.12.255 liegen."
Also habe ich eine 13. Linie erstellt. Dort den Medienkoppler eingefühgt. Es heißt aber in der Produktbeschreibung, dass der Medienkoppler mit 0 enden soll. Sprich "1.13.0" nur kann ich ihm nicht diese Adresse geben, weil es dann immer heißt, dass "0" nur die Linienkoppler haben können.
Hat da jemand erfahrungen oder eine Idee wie ich das lösen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
ich habe eine Anlage, die mit dem TX100 programmiert wurde. Leider ist die Speicherkarte defekt und keine Sicherung vorhanden.
Mit Hager habe ich telefoniert und mir die passenden Applikationsprogramme für die ETS4 schicken lassen.
In der Anlage ist ein TR130B Medienkoppler vorhanden. in der Verteilung sind einige TX-Aktoren verbaut. Diese sind mit TP verbunden.
Zusätzlich hat der Kunde einige Funkfernbedienungen, einige Funk-Schaltaktoren und eine Wetterstation TG051+TG056.
Was ich momentan nicht richtig verstehe, und ich habe schon einige TP Anlagen gemacht, ist warum in der Parametirierung des Medienkopplers folgendes steht:
" Die Physikalische Adresse des TR130 darf nicht zwischen 1.0.0 und 1.12.255 liegen."
Also habe ich eine 13. Linie erstellt. Dort den Medienkoppler eingefühgt. Es heißt aber in der Produktbeschreibung, dass der Medienkoppler mit 0 enden soll. Sprich "1.13.0" nur kann ich ihm nicht diese Adresse geben, weil es dann immer heißt, dass "0" nur die Linienkoppler haben können.
Hat da jemand erfahrungen oder eine Idee wie ich das lösen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Kommentar