ja, du hast du Recht. Ok, dann werde ich die Ader frei lassen und einfach die Steckdose aus einem anderen Steckdosenkreis speisen. Ist vielleicht wirklich besser. Ich kann ja auch jederzeit alles in der UV ändern, da bleibe ich ja auch nach der Fertigstellung des Hauses flexibel.
Danke für Deine Hilfe und Ausdauer 8)
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
EFH Projekt Berlin - Fragen zur Verkabelung und Reedkontakten
Einklappen
X
-
Die Absicherung sollte bestimmt ausreichen, aber die Steckdosen eines gesamten Raumes könnten dann nicht mehr mit einem LSS abgeschaltet werden. Wenn man das weis und berücksichtigt kann man das natürlich auch machen.Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Dann sollte ein gemeinsamer 10A LSS für Steckdose und Rolläden genügen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteDann sollte ein gemeinsamer 10A LSS für Steckdose und Rolläden genügen.Zitat von darkevil Beitrag anzeigenDarüber soll dann Weihnachtsbeleuchtung oder andere kleine Verbraucher genutzt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist möglich und wäre erlaubt. Jedoch würdest Du dann (falls Du die Rolläden noch immer einzeln absichern willst) für jedes Fenster einen 3poligen LSS benötigen - das frisst aber immens Platz!
Oder Du nimmst die MDT AKU (16A) und packst die Rolläden auf die LSS der Steckdosen. Auch nicht hübsch und das würde mir nicht gefallen, aber es könnte am ehesten Deinen Vorstellungen entsprechen...
Einen Kommentar schreiben:
-
ok, was ist wenn ich einen 3 poligen LSS verwende und damit dann das gedachte umsetze?
Einen Kommentar schreiben:
-
...und genau das ist (wie bereits geschrieben) nicht erlaubt, denn eine Leitung muss mit einem LSS spannungsfrei zu schalten sein!Zitat von darkevil Beitrag anzeigen10A LSS -------------------------> Reihenklemme -> 1x1,5 ->Steckdose
10A LSS -> MDT Jal. Aktor -> Reihenklemme -> 2x1,5-> Motor
N + PE werden durchverbunden
Sondern 10A LSS ---> Jalousieaktor & Steckdose
Einen Kommentar schreiben:
-
hhmm, ich verstehe das noch nicht richtig. Sorry, ich muss nochmal ganz konkret fragen.
Zur jedem Rolladenmotor möchte ich eine 5x1,5 Leitung legen. Davon brauche ich ja 2 Phasen für den Motor, d.h. ich habe noch eine Phase frei. Daran möchte ich eine Steckdose anschliessen. Darüber soll dann Weihnachtsbeleuchtung oder andere kleine Verbraucher genutzt werden.
In der Unterverteilung wollte ich das so realisieren.
10A LSS -------------------------> Reihenklemme -> 1x1,5 ->Steckdose
10A LSS -> MDT Jal. Aktor -> Reihenklemme -> 2x1,5-> Motor
N + PE werden durchverbunden
Diesen Aufbau wollte ich dann für jedes Fenster wiederholen. Die restlichen Steckdosen im Raum werden dann wieder mit einem weiteren 5x1,5 angefahren.
Die Alternative wäre ja ein 3x1,5 mit 10A LSS zu einem Datec UP Aktor und in einer Elektronikdose am Fenster einmal zum Motor und einmal zur Steckdose. Aufgrund der Kosten für die Datec Geräte bin ich von der Lösung abgekommen. Bei dieser Variante bin ich erst auf die Idee gekommen eine Steckdose an den Fenster mit der Leitung zu bauen, da sonst 2 Relais am Aktor umsonst wären.
Im Datenblatt des Motors kann ich keine Angabe zur Absicherung der Rolladen entnehmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Prinzip korrekt, dennoch sicherheitshalber die notwendige Absicherung der Rolladenmotoren checken.Zitat von darkevil Beitrag anzeigenIch habe eben geschaut, der MDT JAL-0810.01 wird mit 10A abgesichert. Dann könnte ich doch auch die Steckdose mit 10A über die dritte freie Ader betreiben oder?
Und wie gesagt, dann wären alle Steckdosen sowie alle Rolläden mit diesem 10A LSS abgesichert.
An dieser Lösung ist m.E. sehr unschön, dass diese Steckdosen dann nicht mit der Sicherung der restlichen Steckdosen in den Räumen abgeschaltet werden. Persönlich würde ich das nicht machen, auch wenn dem mit einer ordentlichen Beschriftung eigentlich nichts im Weg steht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das ist schon ein deutlicher Unterschied!
Ich werde bei mir eine Verteilung im EG und eine im OG setzen. Dazwischen wird dann ein Leerrohr (auch wirklich leer), 5x1,5 (Dali), 2 x KNX, 2 x 1Wire und 5x10 verlegt. Damit wird es übersichtlicher und ich habe oben eine ähnliche anzahl an Leitungen.
Ich muss nochmal kurz auf das Thema Rolladen kommen. Du hast mir ja davon abgeraten hier eine Steckdose über das 5x1,5 der Rolladen zu betreiben. Ich habe eben geschaut, der MDT JAL-0810.01 wird mit 10A abgesichert. Dann könnte ich doch auch die Steckdose mit 10A über die dritte freie Ader betreiben oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nee, 15 Leitungen für Steckdosen sind sicher nicht zu viel und gut handelbar. Nur als Beispiel: Hätte ich bei uns jede Steckdosenkombi einzeln in die HV gezogen, wäre die Anzahl der benötigten Leitungen für Steckdosen von ca. 25 auf mindestens das Dreifache angewachsen... Diesen Unterschied hätte ich in der HV gemerkt...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das macht weniger Aufwand bei verlegen, schränkt aber die schaltbarkeit erheblich ein. Ausserdem verursache ich verdammt viele Klemmstellen. Aktuell gehe ich davon aus das nacher im UV ca. 15 x 5 x 1,5 endet. Meinst Du das ist zu viel?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin kein Freund davon jede Steckdosen-Kombi separat in die UV/HV zu ziehen, denn der hierfür benötogte Platz an Reihenklemmen ist irgendwann unverhältnismäßig. Vielmehr bevorzuge ich das Anfahren aller Steckdosen in jedem Raum mit 5x1,5mm² im offenen Ring.
Da gibt es auch andere Leitungen. Ölflex bekommst Du e.g. in fast allen erdenklichen Varianten.Zitat von darkevil Beitrag anzeigenIch meine wenn ich schon ein 5x1,5 zu jedem Fenster ziehen muss, um die Rolladen zentral zu schalten, was mache ich dann mit der freien Ader?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah, verstehe. Das Hauptproblem ist die unterschiedliche Absicherung in einem Stromkreis. Tja, wie soll ich es dann am besten machen? Ich meine wenn ich schon ein 5x1,5 zu jedem Fenster ziehen muss, um die Rolladen zentral zu schalten, was mache ich dann mit der freien Ader?
Kannst Du bitte was zu meinen restlichen Leitungen sagen? Passt das oder gibt es noch einen Fehler?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei einer zentralen Rolladensteuerung wird hierfür üblicher Weise ein eigener Stromkreis mit eigenem LSS hergerichtet. Zum einen, damit das "Gesamtsystem Rolladen" unabhängig von den einzelnen Räumen funktioniert, zum Anderen hat man nur eine Phase auf dem Rolladenaktor und kann diesen über den LSS passend absichern (viele Rolladenaktoren sind nicht für große Ströme ausgelegt und dürfen meist auch nicht mit mehreren Phasen betrieben werden).
Wenn Du einen eigenen abgesicherten Stromkreis für Rolläden verwendest, müsstest Du diesen Stromkreis auch diese eine Steckdose im Raum nehmen, da Du keine 2 unterschiedlich abgesicherte Stromkreise in einer Leitung führen darfst. Somit wäre diese Steckdose nicht abgeschaltet, wenn Du die Sicherung des Raums ausschaltest, sondern wenn Du den Rollandenstromkreis abschaltest. Und wenn der Jalousieaktor nur max. e.g. 6 A pro Kanal schalten kann, musst Du somit den Stromkreis mit 6 A absichern - also auch die Steckdosen, die in den unterschiedlichen Zimmern jeweils an dieser Leitung hängen. Diese 2 vorgenannten Punkte sind wohl kaum elegant.
Aber eigentlich sollte das Dein Eli wissen...
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: