Wo steht die UV? Im Schlafzimmer?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Spannungsversorgung STV-0640.01 Fiep-Ton?
Einklappen
X
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWo steht die UV? Im Schlafzimmer?
Ich dachte dass es sich um einen technischen Defekt handelt.
Wenn dieses Verhalten wie von hjk bestätigt aber normal ist, ist`s kein allzugroßes Dilemma da die UV eh im Keller ist.
Liebe Grüße
Jürgen
Kommentar
-
Brandneue STV-160.02 fiept hier auch. Klar, Teillast, mit aktuell drei Teilnehmern. Komischerweise wird das Fiepen aber lauter, wenn ich mehr Teilnehmer hinzufüge: Kaum (für mich) zu hören bei zweien. Beim dritten hab' auch ich's fiepen gehört. Vielleicht hört's auch irgendwann mit steigender Last auf, aber dann übernimmt eh die Enertex. Die STV ist eigentlich für die Außenlinie gedacht.
Kommentar
-
iGude,
ich muss den Thread mal kapern.
Ich habe seit ca 2 Jahren ein mdt 1280 im Keller liegen gehabt. Das habe ich heute mal eingebaut.
Erstens fiept es ganz schön laut.
Aber was mich nich mehr wundert. Ein MDT up Jaloaktor rattert, wenn das Relais angezogen ist.
Kennt das jemand? Sind maximal 25 Teilnehmer dran.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Das fiepen ist normal und hängt von der Last ab. Bei größerer Last hört das auf.
Mess mal die Spannung, wenn 30V hat der Aktor vielleicht ein Problem, wenn 21V hat das Netzteil ein Problem. Vor 2 Jahren gab es ein paar Chargen mit vereinzelten Bauteilausfall. Wenn das Netzteil betroffen ist, bekommst du natürlich umgehend Ersatz über den Support.
- Likes 1
Kommentar
-
Ihr seid echt Spitze.
Ich werde es morgen mal messen.
Vielen Dank und grüße ans Team.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Eine 1280 er musste ich auch tauschen lassen, war nur paar Monate alt, nur aufgefallen weil die Binäreingänge geblinkt haben.
SV hatte nur noch 27 V, Vorab Austausch durch Support, ohne Probleme
Hatte erst die Binäreingänge in Verdacht, aber der Support ist gleich auf die SV gekommen, Problem war da wohl schon bekannt.
Edit: fiepen bei geringer Last hatte ich bei allen MDT SV‘s (640er,960er,1280er)
Zuletzt geändert von andreasrentz; 21.06.2019, 20:03.
Kommentar
-
iGude Mosche,
die Busspannung beträgt 29,7V damit sollte es kein Bauteilfehler sein. Ich werde das ganze mal beobachten und hoffe, dass der UP-Jlo Aktor noch ne Weile hält.
Dank euch trotzdem.
Ich werde nochmal meine alte ABB abklemmen um zu schauen ob es da auch ist.
EDIT
Mit der ABB ist das klackern WEG! hjk woran könnte das liegen? Evtl zu hohe Brummspannung?Zuletzt geändert von larsrosen; 22.06.2019, 07:31.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenEin MDT up Jaloaktor rattert, wenn das Relais angezogen ist.
Kennt das jemand?
das hatte ich auch mal mit diesem Aktor, Auslöser des Problems unbekannt , der Fehler verschwand nach erneuter Programmierung und trat nicht mehr auf.
Kommentar
-
Neu programmiert habe ich es.
Hat nicht geholfen. Spannungslos schalten ebenso ohne Erfolg.
Es ist auf jeden Fall reproduzierbar mit der 1280...Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Hmmm ok,
Ich werde Montag nochmal mein Oszi anklemmen und schauen.
Wenn da nichts zu sehen ist werde ich wohl bei Ausfall den UP Aktor wechseln.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
Kommentar