Im ungünstigsten Fall läge der Stom bei ca 13A (3kW/230V). Nämlich genau dann, wenn nur eine der drei Phasen genutzt wird.
Damit sollte die 2,5mm² wieder reichen.
Aber ich gebe Dir Recht, sowas macht man eigentlich nicht. Starke Verbraucher sollten über separate Leitungen angebunden werden und einen einpoligen LS bekommen.