Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GIRA DALI-Gateway Plus - Problem mit Konfiguration

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    ... Wenn es dann irgendwelche Problemchen gibt, die nur Zeit kosten, den Kunden verärgern, den Elektriker auf der Baustelle binden, Nerven kosten, die Unzufriedenheit erhöhen...
    --> Dann empfiehlt man schlicht ein anderes Produkt von einem anderen Hersteller, welches RatzFatz inbetriebnehmbar ist!
    Mich würde interessieren, ob die Probleme inzwischen gelöst sind oder das Gira-Gateway weiterhin zickig ist bei der Konfiguation?

    Oder was denn als bessere Alternative bekannt ist? Das Siemens N 141/03 und N 141/21?

    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #17
      Gelöst? nicht wirklich. eher weggewackelt. Ich hatte in den letzten Wochen einmal den Effekt, dass eine Deckenlampe nicht mehr reagierte. PM ausgelöst, GA angesprochen - aber keine Reaktion von der Lampe. DALI-Gateway aufgerufen und Gerät manuell angesprochen - keine Reaktion. Geräte neu eingelesen (mehrfach, teils ohne, teils mit Kompatibilitätsmodus) - irgendwann erschienen neue Einträge, die ich dann wieder manuell zugewiesen habe.
      Ansonsten habe ich die Probleme häufig dann, wenn ich an der DALI-Konfig etwas ändere, was zukünftig zum Glück seltener wird.
      Das ist echt nervig - aber ich weiß nicht wo ich noch suchen soll.
      Grüße
      Gerald

      Kommentar


        #18
        Ich habe mit Tridonic und ELDOled EVGs keinerlei Probleme. Mit einem Everen (sunricher) ist es mal durcheinander gekommen.

        Kommentar


          #19
          Mit einem Everen (sunricher) ist es mal durcheinander gekommen.
          Interessant! Die Dinger habe ich auch im Einsatz. Hast Du ein Rezept, um die Probleme zu umgehen?

          Kommentar


            #20
            Naja, ich hab den Sunricher wieder rausgeschmissen und nie wieder angeschlossen. ;-)

            Kommentar


              #21
              Hmmm, diese Antwort war die, die ich nicht hören wollte... :-)

              Kommentar


                #22
                Wenn das so ein Murks ist mit dem Gira, dann lass ich lieber die Finger davon! Brauche in einem Projekt eine grössere Anzahl Dali Gateways, und zum herumblödeln fehlt mir echt die Zeit!

                Dass es bei den Siemens N 141 ähnliche Probleme gibt, habe ich jetzt hier noch nie gelesen, aber können mir das auch ein paar Siemens-Anwender bestätigen?
                gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                Kommentar


                  #23
                  Habe das selbe Problem bei einem Projekt mit einem Jung Gerät was so ziemlich baugleich sein dürfte zum Gira! 29 von 56 Geräten werden erkannt...

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
                    Habe das selbe Problem bei einem Projekt mit einem Jung Gerät was so ziemlich baugleich sein dürfte zum Gira! 29 von 56 Geräten werden erkannt...
                    Was für EVGs hast du?

                    Kommentar


                      #25
                      fast ausschließlich Tridonic TE-0105 one4all

                      Kommentar


                        #26
                        Also Osram OTi und HTi Geräte machen bei mir zumindest bei der Erkennung und im Betrieb bislang keine Probleme. Nur bei einer Änderung der Gruppenzuordnung im Gira DALI Gateway Plus lassen sich diese nicht ohne Weiteres wieder entfernen. Zusätzlich sind noch haufenweise SG-Deckeneinbaustrahler (http://www.sg-as.no/produkt/3255001/) mit eigenem Treiber (Hersteller unbekannt) verbaut. Auch problemlos bei Erkennung und Betrieb - lassen sich aber auch nicht ohne Weiteres wieder aus der Gruppenliste des Gateways entfernen.
                        Zuletzt geändert von 773H; 05.11.2016, 06:22.

                        Kommentar


                          #27
                          Bei ABB ist ja das DALI-Inbetriebnahmentool (womit den EVG's die Kurzadressen zugeordnet werden und diese anschliessend Gruppen zugeordnet werden) ein separates Windows-Programm, das meines Wissens nach frei heruntergeladen werden kann und meiner Erfahrung nach auch problemlos funktioniert.

                          siehe http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...10103R0011.htm

                          Diese Funktionen scheinen ja das Problem beim Gira Dali Gateway Plus zu sein. Villeicht könnte das die Lösung sein für Eure Gira Gatway Probleme?

                          (Und wenn es funktioniert, könnt Ihr ja aus Dankbarkeit auch mal ein tolles ABB-Produkt verbauen )
                          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                          Kommentar


                            #28
                            Auf diese Idee kam ich schon bei dem Jung GW aber nein Funktioniert nicht da das Tool scheinbar nur Gateways von Busch Jäger und ABB erkennt

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
                              Auf diese Idee kam ich schon bei dem Jung GW aber nein Funktioniert nicht da das Tool scheinbar nur Gateways von Busch Jäger und ABB erkennt
                              Ach so, klar, die Software wirkt ja quasi "durch das Gateway hindurch" auf den DALI-Bus... hmmm...blöd... war nur so eine Idee...
                              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                              Kommentar


                                #30
                                Hallo Leute

                                das Thema ist zwar schon wieder ein paar Tage alt, aber ich möchte euch trotzdem mitteilen was bei mir geholfen hat. Ich war gestern für einen anderen Elektriker zur Inbetriebnahme beim Kunden. Im Haus gibt es 2 DALI Gateways der Firma Hager vom Typ TYA670D.

                                Ich war vor ein paar Wochen schonmal dort und hatte wahnsinnige Probleme mit dem Plugin bzw. Gateway. Ständig erhielt ich Meldungen, dass die Verbindung zum Gateway unterbrochen wäre. Bei einem Gerät wäre ich ja vielleicht noch von einem Defekt ausgegangen doch das Problem hatte ich bei beiden. Die Gerätesuche war an sich kein Problem. Die EVG's hab ich in die jeweiligen Gruppen geschoben. Nachdem ich alle verteilt bzw. zugeordnet hatte, versuchte das Plugin die Kurzadressen zu schreiben und dabei kam wieder mal ein Fehler, dass die Verbindung unterbrochen sei.
                                Beim erneuten öffnen des Plugins hatten alle Geräte auf einmal wieder den Status "nicht zugeordnet" und es ging wieder von vorn los. Ich war nach dem 3. Versuch so verzweifelt das ich via Google auf diesen Artikel gestoßen bin. Leider auch keine Lösung.

                                Folgendes habe ich gemacht:

                                In meiner Hauptlinie gibt es 1xSV 640mA, 1xUSB, 2xDALI, 1xIP-Control. Koppler und Filtertabellen sind i.O.
                                Ich habe trotzdem die beiden Verbindungsleitungen zu Koppler Linie 1.1 und 1.2 abgeklemmt und die Hauptlinie damit praktisch vom Rest der Anlage isoliert. Ich hab keine Ahnung warum aber es funktionierte problemlos. Hab es auch mehrfach mit beiden Gateways probiert. Nach dem Anschluss tritt der Fehler wieder auf, ist also meiner Meinung nach reproduzierbar. Habe mein Gateway also komplett eingerichtet und die Applikation übertragen und danach alle Linien wieder angeschlossen. Anlage läuft.

                                Mich würde vor allem interessieren, ob das bei dem ein oder anderem von euch auch Abhilfe schafft.

                                Gruß

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X