MDT Wetterstation und Regensensor an Antennenmast

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Weil so ein Baum mit feuchtem Holz, der bis in feuchte Bodenschichten wurzelt, eine prima leitende Verbindung zur Erde darstellt.
    Bei den Bäumen bei uns im Garten hat es dem Blitz schon gereicht an der Oberfläche der Baumrinde entlang, die eben beim Regen auch gut befeuchtet, war bis auf die Erde und da kurz vorher noch in den metallenen Zaunpfeiler springend, der an den Stamm mit Metallmaschendraht ragte, zu ziehen.

    Dem Baum hat es dann halt die Rinde quasi abgezogen, da das ganze Material in dem Bruchteil der Sekunde so hoch temperierte das die Rinde dann einfach weggeflogen ist. Bei extremeren Einschlägen oder noch feuchterem Holz wie z.B. einer Birke, kann da auch mal der ganze Stamm bei expoldieren wenn das bis tiefer rein heizt und sich dann entsprechend ausdehnt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Dann erklär mir mal warum Bäume neben einer Kirche vom Blitz getroffen werden...
    Weil so ein Baum mit feuchtem Holz, der bis in feuchte Bodenschichten wurzelt, eine prima leitende Verbindung zur Erde darstellt.

    Im Gegensatz zum Gestein und den trockenen Balken eines Kirchturms, ohne Blitzableiter hat der Kirchturm dem Blitz nichts zu bieten. Wenn der Kirchturm einen Blitzableiter hat würde der wahrscheinlich getroffen, wenn er den kürzeren Weg der Entladung bietet.

    Viele kennen bestimmt die Blitzvorführungen im Hochspannungslabor des Deutschen Museums in Müchen, da gibt's sogar eine Kirche mit Blitzableiter (Experiment 1) und ohne Blitzableiter (Experiment 2).

    https://www.youtube.com/watch?v=k8lXOnsvD80
    ab Minute 8:30

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Hier der kleine Beitrag

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Also zum Thema Einschlag in der Nachbarschaft, wobei das noch das eigene und das Grundstück des Nachbarn war, habe ich hier im Forum im Juni erst meine Erfahrungen notiert.

    Ein Überspannungsschutz an jede CU-Leitung die die Gebäudehülle verlässt oder sich sonst auch im Gebäude großzügig meandert ist sehr zu empfehlen, die die man vergisst genügt um blöden Schaden zu verursachen. Bei mir sind/waren es die Temperatursensoren des Solarkollektors der Heizung, der nun dazu führt, dass alle Elektrischen Komponenten der Heizungsanlage ausgetauscht werden, und die Steuerplatine vom Zentralstaubsauger die sich was durch die umhergezogene Steuerleitung der Saugsteckdosen eingefangen hatte.

    Im Nebenhaus ging deutlich mehr kaputt, da dort ÜSS quasi gar nicht vorhanden war.
    Das klingt ineresssant, also deine Erfahrungen. Hast du da zufällig Links zu den Beiträgen? So ganz wenige hast du ja nicht geschrieben, und für die spätere Wiederauffindbarkeit könnte es auch für andere interessant sein, wenn es Verlinkungen in Beiträgen wie diesem gibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jreeg
    antwortet
    Zitat von Lanor Beitrag anzeigen
    Aus welchem Material ist Deine selbstgefertigte Kappe? Alu, Stahl, Edelstahl,...?
    Meine ist aus Alu. Ein Reststück mit ungefähr passender Form war schon vorhanden.
    Mit den weiter vorne verlinkten fertigen Kappen sollte das aber auch gehen. 12er Loch reinbohren und fertig...

    Gruß

    Jochen

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Also zum Thema Einschlag in der Nachbarschaft, wobei das noch das eigene und das Grundstück des Nachbarn war, habe ich hier im Forum im Juni erst meine Erfahrungen notiert.

    Ein Überspannungsschutz an jede CU-Leitung die die Gebäudehülle verlässt oder sich sonst auch im Gebäude großzügig meandert ist sehr zu empfehlen, die die man vergisst genügt um blöden Schaden zu verursachen. Bei mir sind/waren es die Temperatursensoren des Solarkollektors der Heizung, der nun dazu führt, dass alle Elektrischen Komponenten der Heizungsanlage ausgetauscht werden, und die Steuerplatine vom Zentralstaubsauger die sich was durch die umhergezogene Steuerleitung der Saugsteckdosen eingefangen hatte.

    Im Nebenhaus ging deutlich mehr kaputt, da dort ÜSS quasi gar nicht vorhanden war.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Es gibt von jedem Versicherer eine Risikobewertung für das Objekt
    Was genau meinst du damit? Also wirklich eine Risikobewertung, die ausdrückt wie wahrscheinlich es ist, dass mein Haus vom Blitz getroffen wird? Ist diese für mich einsehbar? Wonach muss ich fragen? Oder meinst du eine "allgemeine" Risikobewertung, die sich über den Preis ausdrückt? Da lässt sich ja das Blitzrisiko nicht wirklich von den anderen Risiken herausrechnen.

    Ein Problem, welches ich z.B. mit meiner Wohngebäudeversicherung habe ist, dass die Klausel(n) zum Blitzschutz genug Schlupflöcher bieten, um im Falle der Fälle nicht zahlen zu müssen.

    In meinem Fall (VHV) heißt es z.B.:

    3. Blitzschlag
    Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
    Sachen.
    Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden
    an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versi-
    chert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der
    Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer
    Art entstanden sind.
    Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen
    als an elektrischen Einrichtungen und Geräten oder an
    Antennen stehen Schäden anderer Art gleich.
    Sorgen macht mir halt insbesondere die Klausel "sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Gründstück [...] durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind". Vermutlich will sich der Versicherer vor "willkürlichen" Ansprüchen bei Überspannungsereignissen schützen, d.h. Dinge in meinem Haus gehen kaputt, weil irgendwo in der Gegend ein Blitz eingeschlagen ist und die Spannung netzseitig sich in meinem Haus ausgebreitet hat.

    Allerdings habe ich Bedenken beim Installieren eines äußeren Blitzschutzes keine anderen Schäden nachweisen zu können, außer "Elektronik / KNX ist kaputt". Was dann? Fährt man also besser ohne äußeren Blitzschutz und einem brennendem Dachstuhl, weil man dann wenigstens nachweisen kann, dass der Blitz tatsächlich eingeschlagen ist :-)?

    Sollte ich langfristig also über einen Wechsel nachdenken (Haus steht aktuell noch nicht einmal), oder ist das bzw. ähnliche Klauseln auch bei anderen Versicherungen üblich? Gibt es hier schon jemanden mit ganz konkreten Erfahrungen, d.h. Schaden wurde nach Blitz / Überspannung reguliert, oder ist das alles graue Theorie?
    Zuletzt geändert von kbabioch; 22.07.2020, 22:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Eine gute Versicherung ist besser als äusserer Blitzschutz (bei einem Direkteinschlag) bei einem Einschlag in der Nachbarschaft kann das schon anders aussehen. Es gibt von jedem Versicherer eine Risikobewertung für das Objekt

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Dann erklär mir mal warum Bäume beben einer Kirche vom Blitz getroffen werden... Blitze anziehen, eine alte Mär. Wie willst Du mit etwa anderen die Blitzenergie ableiten? Selbst di Induktion reicht in dem Fall, um die LK und andere Komponenten zu zerstören. Unabhängig davon ob es eine oder 2 Linien sind. Bei einem direktem Einschlag hast Du verloren!
    Deine Ausführungen sind sicherlich richtig, aber was schließt man daraus. Auf den (äußeren) Blitzschutz gänzlich verzichten, eine vernünftige Wohngebäudeversicherung abschließen und im Fall der Fälle alles ersetzen? (Eine durchaus ernst gemeinte Frage).

    Es gibt ja noch die Überspannungsmodule (für KNX) von Dehn und Wiregate. Aber klar, einen direkten Einschlag werden auch die nicht überleben bzw. nicht schützen können. Aber ggf. vor Induktionsspannung von Einschlägen in der Nähe ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lanor
    antwortet
    Top, danke für die Info Jochen!
    Aus welchem Material ist Deine selbstgefertigte Kappe? Alu, Stahl, Edelstahl,...?


    Danke für den Hinweis sti87. Das Problem ist mir durchaus bewusst.
    Aber wenn es passiert, dann passiert es, wie vento66 schon angemerkt hat.
    Und wenn es passiert zerlegt es wahrscheinlich eh alle Komponenten im Verteiler, egal wie viele Linien.
    Aber für solche hoffentlich nie eintretenden Fälle sind wir versichert.

    Bisher hatten wir Glück und sämtliche Unwetter sind an unserem Ort vorbei gezogen. Einige geologische Gegebenheiten des näheren Umfelds sorgen für eine Teilung der Luftströmungen Luftlinie gute 2km vor unserem Ort. Der negative Nebeneffekt, nicht nur Unwetter, sondern auch der normale ersehnte Regen zieht nur zu oft an uns vorbei... 🙄
    Ziemlich blöd, da gerade der in den vergangenen beiden und diesem Jahr dringend benötigt wird...

    Edit:
    Auch wenn es untergeordnete bis keine Bedeutung hat, die SAT-Antenne liegt, auch mit künftiger Wetterstation, unter unserer Dachfirstlinie. Bildet also nicht den höchsten Punkt des Hauses. Ich weiß, das verfälscht die Windmessung, aber die ist nicht so wichtig, da wir Rollläden haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dann erklär mir mal warum Bäume beben einer Kirche vom Blitz getroffen werden... Blitze anziehen, eine alte Mär. Wie willst Du mit etwa anderen die Blitzenergie ableiten? Selbst di Induktion reicht in dem Fall, um die LK und andere Komponenten zu zerstören. Unabhängig davon ob es eine oder 2 Linien sind. Bei einem direktem Einschlag hast Du verloren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • sti87
    antwortet
    Zitat von Lanor Beitrag anzeigen
    Bei mir kommt sie definitiv aufs Dach, an den SAT-Schüssel-Mast.
    Hi Lanor,

    berücksichtige bei der Positionierung das Thema Blitzschutz. Die Wetterstation kann je nach Höhe sehr exponiert sein und Du ziehst Blitze an Deinen BUS.

    Evtl. separate Linie oder etwas anderes höher hängen 🙈

    Einen Kommentar schreiben:


  • jreeg
    antwortet
    Zitat von Lanor Beitrag anzeigen
    Wie groß ist denn das Schraubgewinde unten an der Station? Oftmals haben die im Netz erhältlichen, vorgefertigten Mastkappen aus Metall mit Loch ein M8 Gewinde drin.
    Wenn ich mich richtig erinnere, war das M12x1,5 (wie eine Kabelverschraubung, kein "normales" metrisches Gewinde). Ich hab einfach das Loch in meiner Mastkappe passend gebohrt und die Mutter verwendet, die dabei war.

    Gruß

    Jochen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lanor
    antwortet
    Außen wird nichts geklemmt. Die KNX-Kabel von Wetterstation und Regensensor werden wie die Koax-Kabel durch den Mast auf den Dachboden geführt. Dort liegt das KNX-Kabel, welches aus der Verteilung im Keller nach oben kommt. Stimmt, Netzteil auf die Hutschiene im Verteiler und gut ist. Wobei sich die STC-640 derzeit etwas langweilt bei mir (knapp 230mA) und ich tatsächlich den unverdrosselten Ausgang verwenden könnte...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Wetterstation und Regensensor von MDT haben eh beide ein Kabel dran (5m mein ich). Dieses würde ich bis unters Dach legen sodass du außen nix klemmen muss.
    Würde dem Ganzen eigenes KNX Kabel spendieren bis direkt in den Verteiler und dort dann auch nen Hutschienennetzteil. Ich meine es kann auch nen Trafo sein für den Regensensor. Hatte mal irgendwo hier was gelesen bin mir aber nicht mehr sicher.

    Einen Kommentar schreiben: