    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Okay das klingt eigentlich genau nach dem was ich suche. Nur schade dass es direkt über dali nicht geht. Bekommt das Dali Gateway von MDT mal einen Nachfolger der dann auch echtes RGB kann?
    Schätze mal das du das recht einfach mit einer Logik auch mit Dalí hinbekommst. Ich würde auch heute knx machen damit ich kein weiteren Punkt neben der Spannungsversorgung zu haben welche nicht ausfallen darf. Wenn du aber cc hast geht das leider heute nicht....warum eigentlich?

    Kommentar


      #17
      CC EVGs Arbeiten mit hohen Frequenzen und gehören direkt in die LED Leuchte. Man kann wegen der EMV keine langen Leitungen verwenden. Ideal wären überhaupt keine Leitungen für CC. Das würde die Anwendung KNX EVGs mit CC also extrem einschränken.

      Kommentar


        #18
        Wieso sollte die Frequenz denn höher sein als bei CV?

        Kommentar


          #19
          CV arbeitet mit PWM bei 600Hz, max 1000Hz.
          CC arbeitet mit 20000Hz oder mehr.